Měření rozběhových proudů proudovým transformátorem 10A
Zdravím všechny.
Potřebuju radu. Chystám se změřit rozběhový proud malé kompresorové lednice kvůli zvolení správného měniče napětí.
Lednice žere při běhu kolem 60W, takže yb si člověk řekl, že bude stačit měnič 100-200W, ale při rozběhu lednice si může vzít rázově i nad 1kW a to už by měnič v lepším případě vypnul, v horším nepřežil.
Z toho důvodu chci změřit největší proud, který odebírá motor při startu, abych správně dimenzoval měnič napětí.
Idea je taková, že vezmu proudový transformátor, který mám.
lze měřit 10A stabilně, krátkodobě až 40A a výstup má 100mV/1A. Toto připojím na vstup osciloskopu a změřím proud při zapnutí lednice.
Bojím se ale toho, že proudové trafo vlivem magnetické indukce zaznamená průběh rozběhu jinak, než ve skutečnosti bude.
Nabízí se ještě možnost klasického bočníku, ale tam bych ztratil galvanické oddělení od měřeného obvodu a osciloskop nemá galvanicky oddělené vstupy.
Bude stačit tuto špičku změřit proudovým trafem, nebo mám volit jinou metodu?
Btw, jak měříte průběh sítě osciloskopem, když nemá galvanicky oddělené vstupy?
Děkuju.
Potřebuju radu. Chystám se změřit rozběhový proud malé kompresorové lednice kvůli zvolení správného měniče napětí.
Lednice žere při běhu kolem 60W, takže yb si člověk řekl, že bude stačit měnič 100-200W, ale při rozběhu lednice si může vzít rázově i nad 1kW a to už by měnič v lepším případě vypnul, v horším nepřežil.
Z toho důvodu chci změřit největší proud, který odebírá motor při startu, abych správně dimenzoval měnič napětí.
Idea je taková, že vezmu proudový transformátor, který mám.
lze měřit 10A stabilně, krátkodobě až 40A a výstup má 100mV/1A. Toto připojím na vstup osciloskopu a změřím proud při zapnutí lednice.
Bojím se ale toho, že proudové trafo vlivem magnetické indukce zaznamená průběh rozběhu jinak, než ve skutečnosti bude.
Nabízí se ještě možnost klasického bočníku, ale tam bych ztratil galvanické oddělení od měřeného obvodu a osciloskop nemá galvanicky oddělené vstupy.
Bude stačit tuto špičku změřit proudovým trafem, nebo mám volit jinou metodu?
Btw, jak měříte průběh sítě osciloskopem, když nemá galvanicky oddělené vstupy?
Děkuju.
A jak by jste to realizoval? Softstart u měniče funguje pouze po zapnutí měniče, kdy napětí pozvolna vzroste, ale potom už drží celkem pevně. Lednice sama vypne a zase zapne kompresor i 20x denně a softstart by se musel řešit nějak externě a trošku sofistikovanějc.
Možná by byla možnost rozběh přes výkonové odpory, kdy po cca 5 sekundách se tyto odpory překlenuly ralátkem. Ale toto relátko by se muselo rozpojit pokaždé, kdyby proud vzrostl na hodnotu vyšší, než řekněme 3A. Tímto by se dalo pohlídat každé zapnutí kompresoru.
Možná by byla možnost rozběh přes výkonové odpory, kdy po cca 5 sekundách se tyto odpory překlenuly ralátkem. Ale toto relátko by se muselo rozpojit pokaždé, kdyby proud vzrostl na hodnotu vyšší, než řekněme 3A. Tímto by se dalo pohlídat každé zapnutí kompresoru.
Pokud máte obavu, že proudový transformátor nebude dostatečně rychlý, můžete měřit na nějakém malém odporu. Stejně byste musel výstup toho trafa zatížit malým odporem, proudové trafo se musí provozovat téměř do zkratu. A můžete to změřit i jinak. Pokud se lednice vypne v okamžiku běhu kompresoru, není kvůli tlaku se schopna ihned znovu rozběhnout. Při zapnutí v takové situaci odebírá rozběhový proud, protože motor stojí a po několika vteřinách vypíná nadproudová ochrana. A v tomto stavu byste naměřil rozběhový proud i běžným ampérmetrem.
Proto chci zvolit to proudové trafo. Přes bočník bych musel měřit na nuláku a i tam je nebezpečí, že se oproti zemi objeví nějaké napětí.
Jinak na výstupu z proudového trafa se dle katalogu zapojuje odpor 100R.
Oddělovací trafo bohužel nemám, ale časem budu muset pořídit. Už kolikrát jsem ho postrádal.
Změřím tedy takto a uvidíme, kdyžtak zkusím ještě tu fintu zapnout motor dvakrát po sobě, aby měl větší záběr a já měl víc času na to změření maxima. Jen nevím, jak toho docílit.
Asi nastavit nízký stupeň chlazení a jak kompresor vypne, tak hned přidat.
Jinak na výstupu z proudového trafa se dle katalogu zapojuje odpor 100R.
Oddělovací trafo bohužel nemám, ale časem budu muset pořídit. Už kolikrát jsem ho postrádal.
Změřím tedy takto a uvidíme, kdyžtak zkusím ještě tu fintu zapnout motor dvakrát po sobě, aby měl větší záběr a já měl víc času na to změření maxima. Jen nevím, jak toho docílit.
Asi nastavit nízký stupeň chlazení a jak kompresor vypne, tak hned přidat.
Rozběh - nerozběh se docílí velmi snadno, zapne se lednice, rozběhne se kompresor, počká se třeba 5 minut, aby bylo určitě již plně natlakováno. Lednice se odpojí vytažením vidlice ze zásuvky a opět se do zásuvky zapojí - proti tlaku se nerozběhne a motor zůstane pod proudem až do zásahu nadproudové ochrany.
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Taková blbost, a přitom to člověka jen tak nenapadne...mtajovsky píše:Pokud se lednice vypne v okamžiku běhu kompresoru, není kvůli tlaku se schopna ihned znovu rozběhnout. Při zapnutí v takové situaci odebírá rozběhový proud...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Izolační zesilovač postaví za 3 stovky s nějakým HCPLxxxx, ale dalo by se postavit (na měření maxima proudu) i bočník + špičkový detektor + voltmetr s tím, že by musel samozřejmě pracovat na kolenem diod, což tady problém není.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.