Dimenzovani hlavniho jistice
Moderátor: Moderátoři
Dimenzovani hlavniho jistice
Čínský adaptér vyfoukl své fluidum a současně vyskočil jistič PL7-B16/I v bytovém rozvaděči. Taktéž vyskočil stejný jistič (PL7-B16/I) v domovní rozvodnici u elektorměru. Nemaje kličku, neznaje kličkovníka, musel jsem to zdlouhavě řešit.
Poněkud mne hněte, že jsem to musel řešit i mimo byt a nabyl jsem dojmu, že je to šlendrián.
Má nějakou výhodu, že jistič u elektorměru je jen na 16A a stejné třídy (rychlý) jako v bytě. Určuje to výši sazby za elektřinu nebo sazby jiné?
Poněkud mne hněte, že jsem to musel řešit i mimo byt a nabyl jsem dojmu, že je to šlendrián.
Má nějakou výhodu, že jistič u elektorměru je jen na 16A a stejné třídy (rychlý) jako v bytě. Určuje to výši sazby za elektřinu nebo sazby jiné?
- Přílohy
-
- BytJistice2.jpg
- Jistič v bytovém rozvaděči
- (94.48 KiB) Staženo 146 x
-
- BytJistice1.jpg
- Jistič v bytovém rozvaděči
- (74.14 KiB) Staženo 147 x
-
- HlavniJistic.jpg
- Hlavni jistic u elektroměru
- (183.78 KiB) Staženo 143 x
Ano, cena za elektřinu závisí na sazbě a hodnotě hlavního jističe.
Ovšem zkratový proud běžně dosahuje takových hodnot že klidně vyrazí i pětadvacítku nebo vyšší. Takže případná výměna hlavního jističe za silnější by pravděpodobně tento stav nevyřešila, pouze by přinesla vyšší platbu plus při žádosti o zvýšení hodnoty revizi.
Podobné téma se probíralo zde.
edit: nicméně při jednofázovém připojení a dnešním stupni elektrizace bytů bych osobně jako hlavní jistič těch 25A dal, nebo podle místních okolností aspoň 20A.
Při hl. jističi 16A obvykle nelze současně zapínat více spotřebičů s vyšším příkonem aniž by vypadl. Při cca 3700W (230V × 16A) je na plném zatížení.
Ovšem zkratový proud běžně dosahuje takových hodnot že klidně vyrazí i pětadvacítku nebo vyšší. Takže případná výměna hlavního jističe za silnější by pravděpodobně tento stav nevyřešila, pouze by přinesla vyšší platbu plus při žádosti o zvýšení hodnoty revizi.
Podobné téma se probíralo zde.
edit: nicméně při jednofázovém připojení a dnešním stupni elektrizace bytů bych osobně jako hlavní jistič těch 25A dal, nebo podle místních okolností aspoň 20A.
Při hl. jističi 16A obvykle nelze současně zapínat více spotřebičů s vyšším příkonem aniž by vypadl. Při cca 3700W (230V × 16A) je na plném zatížení.
Ne, že by to automaticky zaručovalo vypadnutí jen jednoho jističe, nicméně přece jen by byla větší šance, že ti vyběhne jen ten jistič doma, kdybys měl aspoň nějakou selektivitu jištění. To znamená, že za sebou nebudou zapojené jističe stejného jmenovitého proudu, ale postupně ke spotřebiči se jejich hodnota snižuje. To, co tam máš, je čistý amatérismus.
Kdybys měl jako hlavní jistič aspoň dvacítku, už se dá o nějaké selektivitě mluvit, i když patrně z naměřených impedancí smyčky vypočtené optimum bude stále ještě někde jinde, přesto však blíž.
Kdybys měl jako hlavní jistič aspoň dvacítku, už se dá o nějaké selektivitě mluvit, i když patrně z naměřených impedancí smyčky vypočtené optimum bude stále ještě někde jinde, přesto však blíž.
- monterjirka
- Příspěvky: 2761
- Registrován: 14 čer 2003, 02:00
- Bydliště: Blížejov
Víte jaký je rozdíl mezi jističi řady PL7 a PL6?
PL7 má zkratovou odolnost (vypínací schopnost) 10kA, řada PL6 jen 6kA.
Energetika zpravidla požaduje řady 10kA, i když dost často by vyhověla i řada 6kA (PL7 a PL6 je značení od Moelera/Eatonů, jiný výrobci to mají jinak)
Pro domovní okruhy prakticky všude s rezervou vyhoví řada 6kA.
A je celkem logické, že řada pro 10kA musí mít "bytelnější kontakt"...
Proto je rozumné dávat do okruhového rozváděče jističe s nižší zkratovou odolností, protože "lehčí kontakt se rychleji pohne", není to sice řešení na jistotu, ale v některých případech pomůže, aby okruhový jistič při zkratu vypadl tak rychle, že se nestačí "pohnout těžší kontakt" v hlavním jističi.
Jsou výrobci, co dodávají i jističe se zkratovou odolností 4 nebo 4,5kA
PL7 má zkratovou odolnost (vypínací schopnost) 10kA, řada PL6 jen 6kA.
Energetika zpravidla požaduje řady 10kA, i když dost často by vyhověla i řada 6kA (PL7 a PL6 je značení od Moelera/Eatonů, jiný výrobci to mají jinak)
Pro domovní okruhy prakticky všude s rezervou vyhoví řada 6kA.
A je celkem logické, že řada pro 10kA musí mít "bytelnější kontakt"...
Proto je rozumné dávat do okruhového rozváděče jističe s nižší zkratovou odolností, protože "lehčí kontakt se rychleji pohne", není to sice řešení na jistotu, ale v některých případech pomůže, aby okruhový jistič při zkratu vypadl tak rychle, že se nestačí "pohnout těžší kontakt" v hlavním jističi.
Jsou výrobci, co dodávají i jističe se zkratovou odolností 4 nebo 4,5kA
- monterjirka
- Příspěvky: 2761
- Registrován: 14 čer 2003, 02:00
- Bydliště: Blížejov
Pro hlavní jistič před elektroměrem se ve většině případů požaduje charakteristika "B".
Velikost hl. jističe souvisí s pojmem "rezervovaný příkon". Je to smluvní příkon povolený dodavatelem který musí mít odběratel trvale k dispozici. Hodnota hl. jističe by měla tomuto příkonu odpovídat. Pokud si odběratel kvůli menší platbě nechá osadit jistič nižší hodnoty je to jeho věc ale rezervovaný příkon pak nemůže využívat v plném rozsahu. Dodavatel důsledky omezení neřeší - předpokládá se že je odběratel akceptuje když o danou hodnotu jističe žádal.
Jednofázové hl. jističe 15 nebo 16A se dříve osazovaly u bytů s nízkým stupněm elektrizace. Kde byl projektován např. el. sporák jednofázově, automaticky se dávalo 25A. Hodnota jističe ovšem neměla vliv na cenu sazby.
Selektivita jištění v odstupu několika A funguje pouze u přetížení, při tvrdém zkratu není účinná. Pokud při dostatečně nízké impedanci vypínací smyčky u ochrany nulováním proběhnou obvodem až stovky A tak to neudrží ani ta pětadvacítka (char. "B"), zvlášť když je od bytové rozvodnice obvykle hned za dveřmi.
Nicméně u starších instalací kde může být impedance horší a zkratové proudy dosahují menších hodnot se při vhodné selektivitě hromadné výpadky vyskytují méně často. Obdobně u již téměř zaniklého zemnění nebo situace "přechod na nulování".
Velikost hl. jističe souvisí s pojmem "rezervovaný příkon". Je to smluvní příkon povolený dodavatelem který musí mít odběratel trvale k dispozici. Hodnota hl. jističe by měla tomuto příkonu odpovídat. Pokud si odběratel kvůli menší platbě nechá osadit jistič nižší hodnoty je to jeho věc ale rezervovaný příkon pak nemůže využívat v plném rozsahu. Dodavatel důsledky omezení neřeší - předpokládá se že je odběratel akceptuje když o danou hodnotu jističe žádal.
Jednofázové hl. jističe 15 nebo 16A se dříve osazovaly u bytů s nízkým stupněm elektrizace. Kde byl projektován např. el. sporák jednofázově, automaticky se dávalo 25A. Hodnota jističe ovšem neměla vliv na cenu sazby.
Selektivita jištění v odstupu několika A funguje pouze u přetížení, při tvrdém zkratu není účinná. Pokud při dostatečně nízké impedanci vypínací smyčky u ochrany nulováním proběhnou obvodem až stovky A tak to neudrží ani ta pětadvacítka (char. "B"), zvlášť když je od bytové rozvodnice obvykle hned za dveřmi.
Nicméně u starších instalací kde může být impedance horší a zkratové proudy dosahují menších hodnot se při vhodné selektivitě hromadné výpadky vyskytují méně často. Obdobně u již téměř zaniklého zemnění nebo situace "přechod na nulování".
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Brzy se podle velikosti hlavního jističe budou paušálně platit poplatky na OZE (nezávisle na spotřebě), takže raději nenavyšovat...
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Tohle je realita. PS schválila, senát se nezabýval, prezident podepsal. Teď bude záležet na výkladu zákona.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]