Dimenzovani hlavniho jistice

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
kulikus
Příspěvky: 2484
Registrován: 10 pro 2009, 01:00
Kontaktovat uživatele:

Dimenzovani hlavniho jistice

#1 Příspěvek od kulikus »

Čínský adaptér vyfoukl své fluidum a současně vyskočil jistič PL7-B16/I v bytovém rozvaděči. Taktéž vyskočil stejný jistič (PL7-B16/I) v domovní rozvodnici u elektorměru. Nemaje kličku, neznaje kličkovníka, musel jsem to zdlouhavě řešit.

Poněkud mne hněte, že jsem to musel řešit i mimo byt a nabyl jsem dojmu, že je to šlendrián.

Má nějakou výhodu, že jistič u elektorměru je jen na 16A a stejné třídy (rychlý) jako v bytě. Určuje to výši sazby za elektřinu nebo sazby jiné?
Přílohy
BytJistice2.jpg
Jistič v bytovém rozvaděči
(94.48 KiB) Staženo 146 x
BytJistice1.jpg
Jistič v bytovém rozvaděči
(74.14 KiB) Staženo 147 x
HlavniJistic.jpg
Hlavni jistic u elektroměru
(183.78 KiB) Staženo 143 x

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#2 Příspěvek od Achab »

Ano, cena za elektřinu závisí na sazbě a hodnotě hlavního jističe.
Ovšem zkratový proud běžně dosahuje takových hodnot že klidně vyrazí i pětadvacítku nebo vyšší. Takže případná výměna hlavního jističe za silnější by pravděpodobně tento stav nevyřešila, pouze by přinesla vyšší platbu plus při žádosti o zvýšení hodnoty revizi.
Podobné téma se probíralo zde.

edit: nicméně při jednofázovém připojení a dnešním stupni elektrizace bytů bych osobně jako hlavní jistič těch 25A dal, nebo podle místních okolností aspoň 20A.
Při hl. jističi 16A obvykle nelze současně zapínat více spotřebičů s vyšším příkonem aniž by vypadl. Při cca 3700W (230V × 16A) je na plném zatížení.

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#3 Příspěvek od Hill »

Ne, že by to automaticky zaručovalo vypadnutí jen jednoho jističe, nicméně přece jen by byla větší šance, že ti vyběhne jen ten jistič doma, kdybys měl aspoň nějakou selektivitu jištění. To znamená, že za sebou nebudou zapojené jističe stejného jmenovitého proudu, ale postupně ke spotřebiči se jejich hodnota snižuje. To, co tam máš, je čistý amatérismus.
Kdybys měl jako hlavní jistič aspoň dvacítku, už se dá o nějaké selektivitě mluvit, i když patrně z naměřených impedancí smyčky vypočtené optimum bude stále ještě někde jinde, přesto však blíž.

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#4 Příspěvek od monterjirka »

Víte jaký je rozdíl mezi jističi řady PL7 a PL6?
PL7 má zkratovou odolnost (vypínací schopnost) 10kA, řada PL6 jen 6kA.
Energetika zpravidla požaduje řady 10kA, i když dost často by vyhověla i řada 6kA (PL7 a PL6 je značení od Moelera/Eatonů, jiný výrobci to mají jinak)
Pro domovní okruhy prakticky všude s rezervou vyhoví řada 6kA.
A je celkem logické, že řada pro 10kA musí mít "bytelnější kontakt"...
Proto je rozumné dávat do okruhového rozváděče jističe s nižší zkratovou odolností, protože "lehčí kontakt se rychleji pohne", není to sice řešení na jistotu, ale v některých případech pomůže, aby okruhový jistič při zkratu vypadl tak rychle, že se nestačí "pohnout těžší kontakt" v hlavním jističi.
Jsou výrobci, co dodávají i jističe se zkratovou odolností 4 nebo 4,5kA

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#5 Příspěvek od TAKJAN »

Použít carakteristiku A nebo Z.

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#6 Příspěvek od monterjirka »

TAKJAN píše:Použít carakteristiku A nebo Z.
Tam bych měl strach, že to bude padat při zapínání spotřebičů, které mají při zapínání nějakou "špičku".
Zkuste se dobře dívat, když se např. připojuje do zásuvky zdroj od noťasu...

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#7 Příspěvek od BOBOBO »

Prostě s tím počítej nadále . Rady jsou výtečné , ale např. pračky mají běžně 3kW , no nedej tam 10ku jistič .... Když potřebuju na katr 25A , tak mám v cestě jističe 3 a všechny na 25A .

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#8 Příspěvek od Achab »

Pro hlavní jistič před elektroměrem se ve většině případů požaduje charakteristika "B".
Velikost hl. jističe souvisí s pojmem "rezervovaný příkon". Je to smluvní příkon povolený dodavatelem který musí mít odběratel trvale k dispozici. Hodnota hl. jističe by měla tomuto příkonu odpovídat. Pokud si odběratel kvůli menší platbě nechá osadit jistič nižší hodnoty je to jeho věc ale rezervovaný příkon pak nemůže využívat v plném rozsahu. Dodavatel důsledky omezení neřeší - předpokládá se že je odběratel akceptuje když o danou hodnotu jističe žádal.

Jednofázové hl. jističe 15 nebo 16A se dříve osazovaly u bytů s nízkým stupněm elektrizace. Kde byl projektován např. el. sporák jednofázově, automaticky se dávalo 25A. Hodnota jističe ovšem neměla vliv na cenu sazby.

Selektivita jištění v odstupu několika A funguje pouze u přetížení, při tvrdém zkratu není účinná. Pokud při dostatečně nízké impedanci vypínací smyčky u ochrany nulováním proběhnou obvodem až stovky A tak to neudrží ani ta pětadvacítka (char. "B"), zvlášť když je od bytové rozvodnice obvykle hned za dveřmi.
Nicméně u starších instalací kde může být impedance horší a zkratové proudy dosahují menších hodnot se při vhodné selektivitě hromadné výpadky vyskytují méně často. Obdobně u již téměř zaniklého zemnění nebo situace "přechod na nulování".

Uživatelský avatar
Jimmi2
Příspěvky: 1177
Registrován: 04 led 2010, 01:00
Bydliště: Praha, Teplice

#9 Příspěvek od Jimmi2 »

Není u toho elektroměru těch jističů nějak mnoho.....?
Takhle jsem to ještě nikdy neviděl.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#10 Příspěvek od Achab »

Zřejmě jsou pro několik elektroměrů - hodnoty 20 a 25A by tomu nasvědčovaly a jsou pro hlavní jistič přiměřenější. Jenom tento konkrétní případ je "ošizený" na 16A.

Uživatelský avatar
kulikus
Příspěvky: 2484
Registrován: 10 pro 2009, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od kulikus »

Je to bytovka. Elektroměry jsou s Hlavními jističi ve skříni na chodbě u dveří do domu.
Pro každý byt jeden elektroměr a jeden jistič.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od ZdenekHQ »

Brzy se podle velikosti hlavního jističe budou paušálně platit poplatky na OZE (nezávisle na spotřebě), takže raději nenavyšovat...
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#13 Příspěvek od BOBOBO »

Jako bychom neměli kolem sebe dost poplašných zpráv ......

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od ZdenekHQ »

Tohle je realita. PS schválila, senát se nezabýval, prezident podepsal. Teď bude záležet na výkladu zákona.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#15 Příspěvek od TAKJAN »

Prý to zůstane v podstatě stejné -)))

Odpovědět