Detekce síťového napětí

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
sewerman_cz
Příspěvky: 289
Registrován: 13 úno 2011, 01:00
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Detekce síťového napětí

#1 Příspěvek od sewerman_cz »

Potřebuji detekovat síťové napětí pomocí MCU.
Nakreslil jsem jednoduché schémátko s optočlenem. Na webu jsem ale ještě nalezl obdobné schéma bez C1.
Je navržené schéma v pořádku?
Mám C1 nechat nebo vynechat?
Přílohy
signalizace 230V.png
(8.68 KiB) Staženo 101 x

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#2 Příspěvek od Sendyx »

Proč tak složitě?
Curvetraceristé všech zemí spojte se!

Uživatelský avatar
Kvicala_r
Příspěvky: 3221
Registrován: 19 led 2005, 01:00
Bydliště: Haná / N.J.

#3 Příspěvek od Kvicala_r »

Pokud bys ten C1 vynechal, tak to budeš mít i s ohňostrojem - přes 100R by Ti ta zenerka asi dlouho nevydržela :)

Uživatelský avatar
kachle
Příspěvky: 276
Registrován: 23 lis 2015, 01:00

#4 Příspěvek od kachle »

Sendyx píše:Proč tak složitě?
Tak nekonstatuj a něco navrni. Od toho jsme tady.

Uživatelský avatar
sewerman_cz
Příspěvky: 289
Registrován: 13 úno 2011, 01:00
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od sewerman_cz »

Možná složitě, ale doufám že bezpečně.
Nějaké doporučení pro návrh DPS?
Na desce bude dvakrát tento detektor a jednou relé pro spínání síťového napětí.

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#6 Příspěvek od Zaky »

Sice by to jednodušeji šlo, ale takhle je to pro ledku optočlenu bezpečnější, ještě bych mezi filtrační C a ledku přidal odpor, nějak se mi ta kombinace ledky přímo na velkém C nelíbí. A nastav proud ledkou dost malý, optočleny pokud možno nemají v klidovém stavu svítit, často to jinak nejde a i tady bude svítit pořád, tak ať ta ledka něco vydrží, proud fototranzistorem na druhé straně ti bude pro buzení brány MCU stačit taky malý, tak v tom není problém.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#7 Příspěvek od termit256 »

Pouzivam roky tohle a zadny problem.
Přílohy
AAA.JPG
(74.77 KiB) Staženo 71 x

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#8 Příspěvek od Michal22 »

Termite, ten můstek za zenerkou je tam už trochu zbytečný, ne?
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#9 Příspěvek od Sendyx »

Používám v mnoha přístrojích toto, s trochu jiným optronem, ev. pokud to má nějak řešit podpětí, tak jsou v sérii zenerky. Lze s výhodou aplikovat i na sekundár napájecího trafa přístroje.

http://images.elektroda.net/95_1266485807.jpg
Curvetraceristé všech zemí spojte se!

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#10 Příspěvek od termit256 »

Michal22 píše:Termite, ten můstek za zenerkou je tam už trochu zbytečný, ne?
Ja to zapojeni obslehl tusim z nejakeho vstrikovaciho lisu a moc jsem nad tim nepremyslel. Je to napojeno na civku spinanou stykaci a v puvodnim zapojeni obcas odesel optoclen. Jako reseni poslal servis takove moduly kde bylo tohle a od te doby zadny problem. Mam dojem ze ta zenerka je ve skutecnosti transil.

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#11 Příspěvek od Zaky »

Můstek tam bude nejspíš proto, že zapojení je navrženo univerzálně, takže funguje po přivedení AC i DC napětí.

Uživatelský avatar
renda15
Příspěvky: 624
Registrován: 05 lis 2005, 01:00
Bydliště: Liberec

#12 Příspěvek od renda15 »

Zaky píše:Můstek tam bude nejspíš proto, že zapojení je navrženo univerzálně, takže funguje po přivedení AC i DC napětí.
To by ta zenerka ale musela být na výstupu můstku, takhle ti to při jedné polaritě stejně nepůjde. Pokud to je obousměrný transil tak to možné je.
Naposledy upravil(a) renda15 dne 03 úno 2016, 08:57, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#13 Příspěvek od Zaky »

Taky ta zenerka může být obousměrný transil.

Uživatelský avatar
renda15
Příspěvky: 624
Registrován: 05 lis 2005, 01:00
Bydliště: Liberec

#14 Příspěvek od renda15 »

to bylo myšlenkové souznění :)

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#15 Příspěvek od p32 »

Souznění bylo hezké, ale to co nabídl Senadyx, tak plně postačuje. Má to být pro síťové napětí, ne pro menší, a to je jen střídavé. Jestli to chcete mít složitější, tak tam dejte rovnou jednoúčelový procesor a můžete ho přeprogramovávat. :lol:

Odpovědět