Připojení termostatu na kotel Protherm

#1 Příspěvek od Michal22 »

Mám prosbu na znalejší- na kotel Protherm Lev se klasický termostat připojuje na svorky 24V= RT (místo klemy)?
https://www.protherm.cz/files/products/ ... 520915.pdf (strana 18 )

Ten popis v návodu je fakt strašný..

Díky
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#2 Příspěvek od elektrosvit »

V návodu píší o "Nízkonapěťovém regulátoru 24 V" připojeném místo propojky 24 V=RT, asi jo, připojil bych termostat sem.

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#3 Příspěvek od Michal22 »

Ono to RT je asi RemoTe. Co se dívám na jiné kotle od tohoto výrobce, tak to mívají označené stejně.
Ale proč v tom návodu, proboha, píšou regulátor?
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#4 Příspěvek od elektrosvit »

Nedokážu říct, termostat asi není dost cool, nebo to odporuje předpisům. :nevim: My máme kotel od MoraTopu (elektrický) a svorky pro termostat jsou na řídicí jednotce označeny normálně TER.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 03 úno 2017, 14:31, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#5 Příspěvek od Achab »

U některých kotlů znamenalo "RT" regulátor teploty - tj. termostat ale to se zde ještě mluvilo česky. V tomto případě si nejsem jistý.

Uživatelský avatar
josek
Příspěvky: 162
Registrován: 01 črc 2012, 02:00

#6 Příspěvek od josek »

RT=room thermostat
Ja mám Protherm Tiger a je to rovnako

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#7 Příspěvek od Michal22 »

josek- aha, tak to mě nenapadlo. Díky všem