Transformátor - svařené plechy - vířivé proudy

Základní principy, funkce, rovnice, zapojení - t.j. vše, co byste měli vědět, než se pustíte do praktické realizace elektronického zařízení

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
beny66ka
Příspěvky: 389
Registrován: 12 zář 2015, 02:00
Bydliště: Ostrava

Transformátor - svařené plechy - vířivé proudy

#1 Příspěvek od beny66ka »

Transformátor je složený z jednotlivých plechů aby se zamezilo vzniku vířivých proudů. Každý jeden plech je izolovaný od druhého.

A teď otázka:
Jsou trafa svařená čímž se vlastně všechny plechy vyzkratují mezi sebou.
Proč to nevadí? Anebo to vadí, ale určité ztráty se tolerují jako daň za jednoduchost výroby?

Prosím o názory. Díky moc.

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#2 Příspěvek od microlan »

Je to zanedbatelné, ty vodivé dráhy už jsou dlouhé a vodivost plechů malá.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#3 Příspěvek od Achab »

Svařovaná jádra se používají převážně u velkosériových transformátorů menších výkonů pro rozvaděče. Výroba je levnější a při poruše se většinou neopravují takže určitá ztráta se toleruje.

Uživatelský avatar
misocko
Příspěvky: 1250
Registrován: 26 čer 2009, 02:00
Bydliště: Hlohovec (Sk)

#4 Příspěvek od misocko »

Sice to nieje trafo, ale zvar na statore flexy a ten hreje riadne. Po par sekundach behu bez kritu som sa na nom popalil a vyslovene bol horuci iba zvar jak sa to este nestihlo rozliezt po plechoch.

Uživatelský avatar
kokun
Příspěvky: 8693
Registrován: 21 čer 2008, 02:00
Bydliště: Valachy

#5 Příspěvek od kokun »

Daň za zjednodušenou (ojeb*anou) technologii :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali

Odpovědět

Zpět na „Teorie“