Plynový kotel Therm - možná vadné senzory?
Moderátor: Moderátoři
Plynový kotel Therm - možná vadné senzory?
Zdravím! Máme plynový kotel z roku 1996. Nikdo na něj roky nesáhl. Tohle léto jsem byl nucen udělat generálku, neboť shořelo spínací relé (jedno ze tří) . Vyměnil jsem všechna. V kotli jsou i dva NTC. Jeden podle všeho na teplotu TUV a druhý na topení. Ten na topeni měl odhnily jeden pin a tudíž jsem jej musel vyměnit. Teď kotel zlobí. Někdy nehřeje více,než na 50*, někdy zase na plný výkon. Zkoušel jsem senzory přehodit a to kotel nahodí a topí podle potřeby. Proměřoval jsem oba NTC. Při stejné teplotě se lišily hodnoty o 1 kOhm. Oba by měly být 10 K. Nevím, jestli je to tim novým NTC, ale podle všeho to vzniká na nějaké regulační části, kdy z 80 stupňů nastavených na regulátoru, udělá ve výsledku jen 50 a tuhle hodnotu pak považuje za oněch 80 a snaží se ji furt dosahovat. Samotný tistak je poměrně jednoduchý. Nevim, co z toho by to mohlo dělat. Zkusím z něj vytvořit schéma. Myslíte, že ten rozdíl 1 kOhmu u NTC může hrát tak významnou roli? A jaktoze to někdy jde a někdy ne? Už jsem z toho na prášky. Prosím poraďte!
Zde máš tabulku hodnot čidla.
http://www.honeywell.cz/combush/Katalogy/T7335.pdf
http://www.honeywell.cz/combush/Katalogy/T7335.pdf
Děkuji Vám za reakce. PDF prostuduji. Teď dva dny kotel běží jako víno... Nevím no. Měnil jsem jen ten velký elyt. Ostatní mi přijdou v pohodě. Opticky na nich nic není. Ale asi je taky vyměním. Tím se nic nezkazí. Relé shořelo, těžko říct proč. Mohla se tam dostat i voda... Jinak tady je deska řídicí:
Jinak jsem objevil princip startování kotle: dělám to takto:
Jsou tam dva senzory, jak jsem psal. Jeden pro vodu, druhý pro topení. Když kotel nechce topit víc, než na 40, i když má nastaveno maximum (což je 80) udělám toto: Prohodím konektory mezi senzorem topení a senzorem ohřívání vody. Pak jen na okamžik pustím teplou vodu a kotel jede na maximum (myslí si, že topí teplou vodu, ale ve skutečnosti to všechno jde do topení). Topí pořád. Po chvíli je potřeba to vypnout, jinak se začne voda v topení vařit ( k tomu nedojde... je tam pojišťovací termistor, který by ho odstavil). Máte někdo nástřel z tohohle pokusu, co by to mohlo být? Je to ta regulační část?
Jsou tam dva senzory, jak jsem psal. Jeden pro vodu, druhý pro topení. Když kotel nechce topit víc, než na 40, i když má nastaveno maximum (což je 80) udělám toto: Prohodím konektory mezi senzorem topení a senzorem ohřívání vody. Pak jen na okamžik pustím teplou vodu a kotel jede na maximum (myslí si, že topí teplou vodu, ale ve skutečnosti to všechno jde do topení). Topí pořád. Po chvíli je potřeba to vypnout, jinak se začne voda v topení vařit ( k tomu nedojde... je tam pojišťovací termistor, který by ho odstavil). Máte někdo nástřel z tohohle pokusu, co by to mohlo být? Je to ta regulační část?
Takže ty sis dal práci při výměně relátek s přelepením štítku čárovýho kodu kterej je tam k ničemu, já bych řek že kecáš navíc Siemens tyhle relé nevyrábí víc jak 12let.Serifus píše: Tohle mě dostalo Fakt je to moje deska. Čestný skautský
Mlžíš a prd víš, diskuze o tom že kondík je zdravej když není nafouklej dostala mě, nenapsals ani kam jsou připojený čidla, píšeš akorát nesmysly a nic kloudnýho, kromě odporu NTC si nepodal žádnou informaci.
Myslím že multimetr by to chtělo, navíc myslím že zrovna v plynovým kotli by se člověk tvých znalostí hrabat rozhodně neměl.
Pokud neznáš ani funkci NTC tak si opravdu zavolej servisáka, pokud bys otevřel dokument od kaji4 v tabulce bys viděl že 1K rozdíl nebude mít vliv na to aby to netopilo.Navíc NTC maj různý charakteristiky https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/doku ... ploty.html