zvláštní závada

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
jasmin
Příspěvky: 410
Registrován: 10 pro 2015, 01:00

zvláštní závada

#1 Příspěvek od jasmin »

Dobrý večer,Nevím jak toto vlákno pojmenovat.Hned na začátku chci poznamenat,že elektrikář jsem,ale s touto závadou jsem se nikdy nesetkal.

bydlím v bytě,kde mám pracovní stůl,kde je počítač ,LCD monitor,horkovzdušná stanice s pájecím perem,laboratorní zdroj atd.

Vše mám zapojeno přes prodlužku (opravdu poctivě udělanou - průřez kabelu 1,5 a dutinky) na jedné zásuvce.

Co se týká el. inst.tak o ni mnoho nevím,jen vím,že instalace zásuvek je v hliníku a hlavní přívod 1F. (instalace bez FI).V zásuvce je zapojena 3 vodičově.

Problém je ten,když mám zapnutý LCD monitor,počítač a vypínám vypínačem regulovatelný zdroj(má vlastní vypínač - při zapíná se žádný jev neděje). V této chvíli se mi vypne obraz na LCD monitor ( jako když bych odpojil podsvit na displeji).

Druhá věc je ta, že když vypínám na horkovzdušné pájecí stanici pájecí pero tak v této chvíli se mi vypne celý počítač,Po znovu zapnutí pájecího pera se sám zapne (jako když bych zmáčknul jeho zapínací tlačítko).

zřejmě se nějaká vzniklá špička indikuje male neumím si to vysvětlit.

Jediné co jsem mohl udělat je to,že jsem v zásuvce utáhnul spoje a změřil impedanci.

naměřil jsem 0,7ohmů (včetně 1,5nás.)
dle použitého jištění atd.. je v pořádku.

PS: v dílně ,kde jsem byl předtím,kde byla řádně nově provedena Instalace TN-S se tento jev neprojevoval.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#2 Příspěvek od rnbw »

Skusil by som dat PC na druhu predlzovacku.

Na jednej zasuvke mam server/router s UPS, PC s UPS a dvoma monitormi. Zapinam si podla potreby lab. zdroj alebo teplovzdusnu pistol a nie je ziadny problem. Ako bonus to je dokonca na jednej vetve s chladnickou. A je to hlinik v TN-C.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 23 úno 2018, 22:18, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#3 Příspěvek od Lukar »

PS: v dílně ,kde jsem byl předtím,kde byla řádně nově provedena Instalace TN-S se tento jev neprojevoval.
Takže, jestli jsem to pochopil dobře, tak když přes tu samou prodlužovačku ti vše jede bez problémů, bych se zaměřil na AL okruh smyčkovaných zásuvek (stará instalace) a PEN svorkovnicí.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#4 Příspěvek od masar »

Místo monitoru nebo počítače připoj rozdvojku a do ní stolní lampu s klasickou žárovkou (např. 40W). Pak připoj do této rozdvojky výkonný spotřebič (varnou konvici, vařič...) a zapni. Jako elektrikář máš jistě i nějaký měřící přístroj - voltmetr. Žárovka i měřák by měly prozradit, kde je zakopaný pes.
:wink:

Uživatelský avatar
jasmin
Příspěvky: 410
Registrován: 10 pro 2015, 01:00

#5 Příspěvek od jasmin »

děkuji Vám všem :) žárovku a voltmetr samozřejmě mám :) jen je mi divné že špatný spoj jsem neodhalil pomocí měření vnitřního odporu sítě se zerotestem Z48N. (ja vím že je starý,ale mám k němu dokument o kalibraci :(

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#6 Příspěvek od masar »

Taková závada je podmíněna změnami a velikostí zatěžovacího proudu, což zerotest nepředstavuje.
:wink:

Uživatelský avatar
jasmin
Příspěvky: 410
Registrován: 10 pro 2015, 01:00

#7 Příspěvek od jasmin »

děkuji,odpoledne to zkusím.Já to bral tak,že zerotest má v sobě zatěžovací odpor,kterým zatíží síť,ale to samozřejmě je pravda ještě nic neznamená ?) dám vědět

Uživatelský avatar
jasmin
Příspěvky: 410
Registrován: 10 pro 2015, 01:00

#8 Příspěvek od jasmin »

tak jsem to vyzkoušel.Použil jsem žárovku 100W,rychlovarnou konvici a voltmetr.

napětí v síti (bez zapnuté konvice 230V)..Po zapnutí konvice napětí spadlo na 222V... a po vypnutí té pájecí stanice se ukázala na měřáku špička 800V. při vypínání horkovzdušné části (na stejné pájecí stanici) to nedělá

Lukas-Peca
Příspěvky: 3886
Registrován: 06 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Zlín
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od Lukas-Peca »

Na něco podobného jsem teď narazil taky. U elektronkového rádia jsem na primár síťového trafa doplnil pojistku. Zkoušel jsem simulovat rázy vznikající při rychlém zapínání a vypínání a pojistka v pohodě držela. Stačilo ale, aby při pomalém vypínání vypínač zajiskřil, a pojistka letěla. Elektrický oblouk má záporný diferenciální odpor, který může vyvolávat kmity. Nejspíš se tím v síti vyvolala nějaká rezonance.

Je to možná trochu divoká teorie, ale jiné vysvětlení mě nenapadlo.

Uživatelský avatar
jasmin
Příspěvky: 410
Registrován: 10 pro 2015, 01:00

#10 Příspěvek od jasmin »

Děkuji za reakci :) může to být samozřejmě chyba v té samotné pájecí stanici..Mám tu ještě zapojenou do stejné prodlužky obyčejnou pájecí stanici.a tam vypínání ani zapínání nemá žádný vliv.

Uživatelský avatar
Peterseal
Příspěvky: 1983
Registrován: 24 lis 2006, 01:00
Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves

#11 Příspěvek od Peterseal »

Tak skus to zapojit do predlzovacky s prepätovou ochranou.

Odpovědět