#1 Příspěvek od Karbus »

Ahoj,
chtěl bych Vás požádat o radu, jakým způsobem řídit otáčky oběhového čerpadla bez elektroniky.
Napájení: 50Hz, ~230V
El. příkon (I,II,III): 55/70/100 W
Je to z důvodu, že výkon tepelného zdroje je proměnlivý, ale potřebuji konstantní teplotu na výstupu.
Bude stačit řízení pomocí změny napětí (a tím pádem skluzu) nebo bude třeba měnit i frekvenci?
Díky.
Jirka

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#2 Příspěvek od BOBOBO »

Vložit odpory bude stačit .

Uživatelský avatar
Karbus
Příspěvky: 57
Registrován: 28 říj 2008, 01:00

#3 Příspěvek od Karbus »

Tedy snížit napětí. Bude to řízené z MCU, šlo by to realizovat pomocí mosfetu v uhlopříčce diodového můstku řízeného pomocí nízkofrekvenční PWM (cca 0,5 -1kHz)? Filtr na vstupu a výstupu je jasný.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#4 Příspěvek od BOBOBO »

Co to nadělá po rozsekání sinu netuším . A to jsi již v reálu odzkoušel přepínat odbočky ? Pokud je i nejméně moc , tak ještě vložit odpor(indukčnost, kondík).Většina tepelných zdrojů mívá setrvačnost , takže by skokové přepínání nemuselo vadit . Píšeš co nejlevněji , takže tak . Jinak ten frekvenčák .

Uživatelský avatar
Olchor
Příspěvky: 1513
Registrován: 18 lis 2009, 01:00
Bydliště: Blansko

#5 Příspěvek od Olchor »

Zkusil bych regulaci PWM s velmi nízkou frekvencí - třeba 1Hz a míň ( SSR nebo triak). Kontrolovat oteplení, při častém spínání budou vyšší ztráty.

Uživatelský avatar
Karbus
Příspěvky: 57
Registrován: 28 říj 2008, 01:00

#6 Příspěvek od Karbus »

Děkuji za odpovědi,zatím nemám ještě ani hotovou hydraulickou část, ale poreferuji, až bude.
Jirka

Uživatelský avatar
FERYACT
Příspěvky: 2285
Registrován: 20 dub 2005, 02:00
Bydliště: Krnov

#7 Příspěvek od FERYACT »

To Karbus: Chceš za málo peněz hodně muziky. Musíš kontrolovat kdy se čerpadlo zastaví. Motor bude mít malý kroutící moment a malá nečistota ho zastaví.

Uživatelský avatar
Karbus
Příspěvky: 57
Registrován: 28 říj 2008, 01:00

#8 Příspěvek od Karbus »

Nemusím snímat otáčky, stačí mi regulace otáček 50-60% ->100%. Jedná se o odstředivé čerpadlo, kde není lineární závislot mezi otáčkami a čerpaným množstvím. Nečistot se taky příliš neobávám, potrubí jsou PVC a nerez. Chladící kapalina destilka + propylenglykol, tj. úsady z vody můžu také zanebat. Těsně před čerpadlem je filtr.
Dám vědět.