TRS 143

Měřáky, automatizační technika, regulační technika

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

TRS 143

#1 Příspěvek od microlan »

Mám regulátor TRS-143 ze ZPA Trutnov, nezná někdo zapojení svorkovnice?
Přílohy
IMG_2954.JPG

Uživatelský avatar
kybl
Příspěvky: 730
Registrován: 20 lis 2004, 01:00
Bydliště: Freudenthal

#2 Příspěvek od kybl »

Kouknu odpoledne v práci.
Roman

Uživatelský avatar
kybl
Příspěvky: 730
Registrován: 20 lis 2004, 01:00
Bydliště: Freudenthal

#3 Příspěvek od kybl »

Tak bohužel. Toto nemám.Pouze TRS 191. Ale podle mého klasika,OV100 na polohu a PT100 na teplotu.
Foto svorkovnice nemáš?
Roman

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#4 Příspěvek od elektrosvit »

Někde mám papíry od TRS 20. Vypadá stejně, jen nahoře jsou místo LEDek žárovky. Mám je hledat, nebo je tento jiný?

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#5 Příspěvek od microlan »

Svorkovnice je třířadá 3 x 6 pinů, prostřední řada je vyvýšena.

Po rozdělání jsem zjistil následující:

13 - zem
14 - napájení 220V
15 - napájení 220V
16 - 1. výstup
17 - com
18 - 2. výstup

ještě najít PT100offku a stačí.

//Dá se u těchto regulátorů vypnout ZZV, aby pracoval ve statickém režimu jen s hysterezí?
Naposledy upravil(a) microlan dne 18 říj 2018, 19:35, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
kybl
Příspěvky: 730
Registrován: 20 lis 2004, 01:00
Bydliště: Freudenthal

#6 Příspěvek od kybl »

Jedině rozdělat a jít po dratech...
Roman

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#7 Příspěvek od microlan »

Jenže tam je toho hodně, PT, různá nastavení časování, proudová smyčka a kdo ví co ještě.

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#8 Příspěvek od microlan »

TRS-20 neznám, tak nemůžu říct.

Uživatelský avatar
Ondras_Ch
Příspěvky: 171
Registrován: 04 bře 2017, 01:00
Bydliště: Úpice
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od Ondras_Ch »

Tady je TRS 112, myslím, že zapojení svorek by mohlo být podobné.
http://www.zpaul.cz/wp-content/uploads/ ... 12_kat.pdf
Zítra se podívám na dílně, mám tam spoustu prospektů za ZPA Nová Paka i Ústí nad Labem.

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#10 Příspěvek od elektrosvit »

K TRS-20 se připojují odporové vysílače OV100. Vysílač polohy ke svorkám 1, 2, 3, vysílač zpětné vazby ke svorkám 4, 5, 6. 2 a 5 jsou běžce potenciometrů. Svorky 13, 14, 15 jsou stejné, 16 a 18 jsou pevné kontakty relé, 17 je pohyblivý kontakt. Ve změnovém listě se mimo jiné píše, že pokud není zapojen vysílač zpětné vazby, je třeba svorky 4, 5, 6 zkratovat. V případě tvého 143 může být vše jinak.

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#11 Příspěvek od microlan »

Díky všem, začíná mě svítat.

//Jen pro úplnost, chci dostat starou ledničku na 12 - 15°C aby vznikla jakási spilka.

Uživatelský avatar
mac
Příspěvky: 7
Registrován: 17 led 2006, 01:00
Bydliště: Zlín

#12 Příspěvek od mac »

Pokud bude zájem,mám schema TRS 112 a TRS 123.Potom některé z řady 200 a 300.

Uživatelský avatar
Ondras_Ch
Příspěvky: 171
Registrován: 04 bře 2017, 01:00
Bydliště: Úpice
Kontaktovat uživatele:

#13 Příspěvek od Ondras_Ch »

Tak Tě asi zklamu, ale TRS 143 má vstup 0-20mA. Vše co jsem našel je tady:
https://uloz.to/!gdB49PX37hnf/trs143-pdf

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#14 Příspěvek od microlan »

To jsi mě vůbec nezklamal, naopak, že to bude i se schematem. Převodník mám na 4 - 20 mA, jen dořeším jeho napájení a ke stupnici dám převodní tabulku.

Děkuji

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#15 Příspěvek od elektrosvit »

Porovnával jsem schémata ke 143 a 20 a velké rozdíly v nich nejsou- v podstatě se liší jen zapojením součástek okolo OZ a KF520. V mém nejsou uvedeny hodnoty.

Odpovědět