pøímotop AEG - zvláštní zapojení PE vodièe

#1 Příspěvek od sr71 »

Dostal se mi do ruky pøímotop AEG.. Je v nìm, pro mì nepochopitelnì, zapojen PE vodiè, od pøívodu jde PE pøes odpor 27kOhm na N svorku termostatu (nikam jinam PE pøipojen není). Ještì je zajímavé že ten odpor je umístìn v plastovém držáku tìsnì vedle konce kapiláry termostatu. K èemu je takové zapojení PE dobré? (barva PE vodièe je bílá, to taky nevím proè)
Teï mì tak napadlo že je možné že ten tøetí pøívodní vodiè který je teï zapojen jako PE tøeba pùvodnì nebyl zamýšlen jako PE, protože èeskou vidlici na pøívod nìkdo namontoval - není to originál.
Přílohy
pøímotop odpor.jpg
pøímotop AEG_š.jpg

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#2 Příspěvek od Michal22 »

Má to značku dvojtého krytí, je to tedy spotřebič třídy II.
PE tam nemá být nikam připojován.
Ten třetí drát tam byl asi jako detekční.
Mám pocit, že o tom nedávno psal v jiném vlákně Celeron.
Zkus pohledat.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 586
Registrován: 23 úno 2005, 01:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od badoch »

Fáze+nulák+třetí drát je řízení útlumu. PE netřeba viz značka dvojité izolace.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#4 Příspěvek od Achab »

Topný odpor předehřívá kapiláru termostatu, který pak vypíná při nižší teplotě. Podobně jako u bimetalových termostatů REGO s "nočním" poklesem. Pokles teploty tak lze řídit centrálně pro více topidel.
Vodič pro řízení poklesu je vlastně obdoba pilotního, s možností přenášet pouze dva stavy (0V nebo 230V).

Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2401
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: severovýchodní èechy

#5 Příspěvek od sr71 »

ok, díky, zase jsem o nìco chytøejší

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#6 Příspěvek od Artaban001 »

V některých REGO ty odpory byly dva. Jeden se zapínal přes spínací hodiny kvůli řízenýmu poklesu nastavené teploty a druhý odpor topil, když byl kotel v provozu. Tím se měly eliminovat výkyvy vlivem tepelné setrvačnosti topné soustavy.

Uživatelský avatar
jjilek
Příspěvky: 3808
Registrován: 29 bře 2009, 01:00
Bydliště: Olomouc
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od jjilek »

Podle fotky je zřejmé, že vidlice neni originál! Nebo je to určeno k pevnému připojení? Návod asi není.
Podíval jsem se do Googlu, podobná tělesa jsou přímotopy skutečně určené pro pevné připojení!!
http://www.aeg-hc.cz/?page=dokumenty-ke-stazeni

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#8 Příspěvek od Celeron »

Jistě, je to vyrobený francouzským Airelecem pro AEG a určeno pro pevný připojení. Originál šňůra je 3D, tedy hnědá je topení, černá útlum a modrá společná. Někdy před rokem 1998 to bylo černá a hnědá opačně, pak se občas nemyslící elektrikáři divili, proč ten přímotop netopí a zkoušeli ho reklamovat. Ten útlum pokud se pošle proti modrý 230 AC tak je cca 4 K a pokud se pošle jen půlvlna přes diodu tak kolem 1,5-2 K.

Jak tu někdo psal o odpůrku v termostatu co přitápí pokud je termostat sepnutej, tak to je finta na snížení hystereze bimetalovýho termostatu. Třeba u termostatu Eberle či Campini je hystereze samotnýho bimetalu 4 K, s odporem kolem 1,5 K
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#9 Příspěvek od Achab »

Artaban001 píše:V některých REGO ty odpory byly dva... ...druhý odpor topil, když byl kotel v provozu.
Druhý je u REGA označený jako "odpor zpětné vazby" (Rz). U typů 972 01 a 09 je Rz - 220K v sérii s trimrem Rc - 680K (Rc - regulátor citlivosti). Odpor útlumu Rn má hodnotu 180K.