#1 Příspěvek od tomasjedno »

Máme plynovou kotelnu se 4 hořáky. Někdy na přelomu dubna a května, když se vyskytlo několik teplejších dní kolem 25 ºC, začaly všechny 4 kotle padat do poruchy. Rozsvícená kontrolka signalizující ztrátu tahu nebo ztrátu plamene (společná pro obě příčiny). Po resetu byl kotel schopen jet cca půl hodiny, pak zase error.
Kontrola komína - průchozí, čisťoučký.
Po několika dnech problém jak přišel, tak zase odešel.
Vloni, zhruba ve stejnou dobu na konci topné sezóny, to dělalo taky.

Protože to dělaly všechny 4 hořáky, musí to být v něčem, co mají společné.
1) elektřina - jde jim dokonce přes UPS, a mimoto žádné výpadky v síti nebyly. A naopak, když tu byl jeden asi 4hodinový výpadek, bez problémů naběhly. Přepojení do nezálohované zásuvky nemělo na výskyt problému vliv.
2) trubky topné vody - ty ale mohou být příčinou přehřátí, nikoli ztráty plamene nebo tahu.
3) komín - ten jsem ale kontroloval, a navíc problém se nikdy nevyskytl ve dnech extrémních veder. Takže bych ho taky vyloučil.
4) kotelna - dovedl bych si představit takovýhle problém, kdyby někdo ucpal větrací otvory. Jeden u podlahy, jeden u stropu, vyústění na fasádu ve výšce cca 2 m nad zemí. Že by záškodník?
5) plyn. Že by plynaři v inkriminované dny dodávali plyn o jiném složení, který by
a) měl jinou, menší vodivost v plameni?
b) měl výrazně menší výhřevnost, takže by plameny nedosahovaly k elektrodám, anebo by nedokázaly prohřát komín a tím ho probudit k pořádnému tahu?
c) měl výrazně větší výhřevnost, takže by spaliny měly takový objem, že by je komín nepobral?

Bohužel v době, kdy se problém konal, nebyla situace se tím hlouběji zabývat, a teď zase není co zkoumat, když to samo od sebe pominulo.
Setkali jste se někdo s takovým sezónním jevem?

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od workhard »

Teplý vzduch v komíně, dělaly mi to i Petry, stačilo v dílně praštit dveřma, aby se komín profoukl a bylo to ok.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#3 Příspěvek od tomasjedno »

Snad jsi chtěl říct studený vzduch v komíně, tudíž obrácený tah. Ale to by se nejvíc projevovalo v extrémních vedrech - a to se za 23 let existence nikdy nestalo.

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od workhard »

No nebo tak, stávalo se to přesně, když zjara začalo být teplo a nahřál se od sluníčka komín. V létě nevím, to jsem netopil.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#5 Příspěvek od tomasjedno »

No my si v létě hřejem vodu.

P.S. Ten od sluníčka rozpálený komín, nebo taky horká čepice nad rozpáleným komínem, je oblíbené, ale pomýlené klišé. Ten obrácený tah vzniká tím, že ve vedrech je v komíně vzduch cca 25 ºC studený, zatímco před barákem třeba 35 ºC teplý, a na principu spojených nádob ten těžší vzduch v komíně klesá dolů. Samozřejmě se při tom vršek komína ohřívá, ale ne dostatečně na to, aby to zastavilo ten obrácený tah.

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od workhard »

Nebo to bylo možná tím, že stavba a komín byly ještě studené a venku moc teplo, nevím přesně ten mechanismus. Když se prohřála i budova, přestalo to. U vás to bude to samé.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#7 Příspěvek od kutilmil »

Prezradíš nám o aké kotle sa jedná?

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#8 Příspěvek od BOBOBO »

Sú na plyn , zemný .

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#9 Příspěvek od EKKAR »

Třeba tady u nás na sídlišti je společná kotelna, postavená sice ještě v době výstavby = polovička 80. let minulýho století, ale mezitím už s minimálně 2x vyměněnýma střevama - a taky s navýšeným komínem o skoro 100% původní vejšky - viz obrázek, původní komín je jen to, co je zděný těleso, kovový trubky obklopený příhradovou konstrukcí jsou až ta přístavba před cca 20 lety - někdy mezi lety 2003 a 2005. A stejně po celou dobu existence ty kotle musejí mít odtahový ventilátory, aby nebyly závislý na teplotně tlakovejch poměrech v bezprostředním okolí komína. Ten válec napravo u paty komína je vyrovnávací vodojem.
Přílohy
20200625_085809.jpg
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#10 Příspěvek od kutilmil »

Aha tak plynové.... Ja som si myslel že mazutové!

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#11 Příspěvek od BOBOBO »

Ty odborníku na všecko ... Pokud jsou tam kotle s tlakovými hořáky , tak žádné větráky nepotřebují , ale je fakt že z konce hořákové teplosměnné komory vytéká kondenzát a z tělesa komínu též . Teplota spalin je kolem 100°C a tak je delší komín , zvláště v letě , nutný .

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#12 Příspěvek od BOBOBO »

Mazutové tiž niekedy zle zapalujú .

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#13 Příspěvek od tomasjedno »

workhard píše:Nebo to bylo možná tím, že stavba a komín byly ještě studené a venku moc teplo, nevím přesně ten mechanismus. Když se prohřála i budova, přestalo to. U vás to bude to samé.
Jo, stavba byla moc studená (komín jde středem obytných vytápěných prostor), takže tak 23 ºC :D
A navíc, doplňující info: poprvé to letos udělal v noci, mezi 22. večer a 7. ráno, tedy v době, kdy byla stavba teplejší než venkovní vzduch.
Druhé doplňující info: problém se vyskytl pouze vloni a letos, předtím za 22 let nikdy.
Prostě na ten komín mi to nesedí a nesedí.

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#14 Příspěvek od tomasjedno »

kutilmil píše:Prezradíš nám o aké kotle sa jedná?
2x Protherm 50 SOO tj. 4x 24 kW.

Uživatelský avatar
vrky
Příspěvky: 1738
Registrován: 28 lis 2004, 01:00
Bydliště: pod Black Mount

#15 Příspěvek od vrky »

Ty kotle mají nucený odtah do komína (ventilátor)? Každý kotel má samostatný komín? Porucha se vyskytuje jen u jednoho nebo u všech?