Zapojení stykače se spínacími hodinami

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Borowicz
Příspěvky: 11
Registrován: 12 srp 2020, 02:00

Zapojení stykače se spínacími hodinami

#1 Příspěvek od Borowicz »

Dobrý den,

prosím o radu se zapojením stykače pro spínání indukčního spotřebiče spínacími hodinami. Účelem je obejít nedostatečný spínací výkon hodin.
Přílohy
020200812_141553.jpg
020200812_141508.jpg

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#2 Příspěvek od ZVUK2000 »

Cívku stykače (A1 A2) zapojit jako tu žárovku.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#3 Příspěvek od Celeron »

Elektroboock spínačky můžou spínat do indukční zátěže max 2A.
To dvoupólový relé má povolených indukčních max 5,6A. Bude to stačit, jakej má příkon ten indukční spotřebič? Pokud víc, než je hodnota AC3 na tom relé, tak se časem opálí jeho kontakty. Tyhle relé mají kontakty jen asi 2,5 mm v průměru a materiál nic moc.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od workhard »

Zjevně to stačit nebude, když se zadavatel vlákna ptá, jak pomocí stykače obejít nedostatečný spínací výkon hodin.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#5 Příspěvek od Celeron »

Přečti si ještě jednou co jsem napsal a pak teprv reaguj. :roll:
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od workhard »

Pán se ptal, jak zapojit stykač ke spínacím hodinám, což mu bylo hned v následujícím příspěvku vysvětleno. Na nic víc se neptal.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#7 Příspěvek od Celeron »

Když se někdo zeptá, jak zapojit takovouhle jednoduchou věc, tak předpokládám, že toho moc neví o zatížitelnosti AC1 a AC3. Tak proto jsem položil dotaz, jestli to dvoupólový relé bude vůbec stačit.
Ale ty víš vše nejlíp a ještě máš ambice cenzora.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#8 Příspěvek od samec »

OT: Ja len podotknem, že indukčný varič nie je indukčný spotrebič.

Uživatelský avatar
Borowicz
Příspěvky: 11
Registrován: 12 srp 2020, 02:00

#9 Příspěvek od Borowicz »

Úvodem děkuji všem za bleskové odpovědi.
Předpokládaná indukční zátěž bude kolem 8,7A (spotřebič jsou dvě tisíciwattová trafa), proto ten stykač, bockovky by to nemusely utáhnout.
Pan Celeron se ptá logicky - předpokládá, že jde o primitivní věc, čili bych mohl mít nejasno ohledně proudu, když se takhle ptám. No, přátelé, já jsem takový podivný případ laika - něčemu rozumím, něčemu ne. Zrovna u vařiče vím, že jde o odporový spotřebič - ta spirála musí fungovat jako odporový drát, což? Ohmovy zákony apod. taky ovládám.
Jenže se schématy se vždycky docela natrápím, nemám na to příliš talent. Gymnaziální fyzika :-).

Svorku A1 na stykači pak povedu k fázi zdroje, A2 k fázi spotřebiče? Opravte mne.

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#10 Příspěvek od Cowley »

Fázi na svorku 15. Svorku A1 stykače na svorku 18, A2 stykače na N (230V). Jak psali výše "namísto žárovky".
Naposledy upravil(a) Cowley dne 12 srp 2020, 17:59, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Borowicz
Příspěvky: 11
Registrován: 12 srp 2020, 02:00

#11 Příspěvek od Borowicz »

Pardon, myslel jsem svorky 1 a 2 na stykači.

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#12 Příspěvek od Cowley »

1 na fázi, 2 na spotřebič. N spotřebiče na N přívodu.
A máš to komplet :)

Uživatelský avatar
Borowicz
Příspěvky: 11
Registrován: 12 srp 2020, 02:00

#13 Příspěvek od Borowicz »

Nakonec jsem měl tu čmáranici správně.
Děkuji, pane Cowley. Děkuji všem!

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#14 Příspěvek od kbulda »

Ty dvě 1000 W trafa ti ty kontakty stykače zapečou. Máš to psané i na tom stykači . AC3 1,3 kW
Naposledy upravil(a) kbulda dne 12 srp 2020, 18:09, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#15 Příspěvek od Cowley »

"...představuji ti divizního komisaře Borowicze..." :)
Můj nejoblíbenější film...

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“