diferenční termostat
Moderátor: Moderátoři
diferenční termostat
Potřebuju řídit větrání sklepa tak, že se větrák spustí při určitém, nastavitelném rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem. Teploty běžné, řekněme 0 - 30°C. Tedy 2 čidla + diferenční termostat. Nebylo by to až tak složité zbastlit, ale už se mi nějako nechce. Nevyrábí čiňan něco takého za rozumný peníz?
Něco takoveho? https://1url.cz/CzSU9
Olchor: No mě to taky neni jasný
Příliš strohý popis. Ono se nechá sehnat ale ty ceny jsou jinde. Kolem 15-18 stovek. Tohle by to mělo umět ale a 1800 a bez čidel https://1url.cz/gzSf7
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Máš to tady : https://s-o.webnode.cz/rozdilovy-termostat-rt2ds/ jako stavebnici
Jo, s Arduinem by to asi bylo OK. Ale když já su opožděnej a k Arduinu a PIC se ještě nedopracoval.
Momentálně to mám tak, že je tam obyč čínskej termostat, ten spíná při poklesu vnější teploty pod určitou manuálně nastavenou mez. Občas, když jdu do sklepa, tu teplotu zkoriguji podle aktuální situace. Není to žádný velký opruz, takže ani tlak.
Sklep je poměrně mělký a cílem je udržet v létě co nejnižší teplotu.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sklep je poměrně mělký a cílem je udržet v létě co nejnižší teplotu.
-
- Příspěvky: 2551
- Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Já používám už několik let pro porovnání teploty vody v bojleru a v trubkách topení tohle https://www.conrad.cz/p/conrad-componen ... 0-c-194360. Porovnává to na kolik je ohřátá voda v bojleru a pokud jde od kotle teplejší než má ohřáto sepne mi ventil a dohrívá.