Seriové/Paralelní zapojení spínaných zdrojů

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Guvis
Příspěvky: 215
Registrován: 01 zář 2012, 02:00

Seriové/Paralelní zapojení spínaných zdrojů

#1 Příspěvek od Guvis »

Zdravím všechny.
Budu mít k dispozici 2ks zdroje MeanWell LRS-350-12 12V/29A a chtěl bych z nich udělat zdroj, kterej mohu přepínat mezi 12V/58A a 24V 29A, podle potřeby, kdy by jednou byly zapojeny paralelně a podruhé sériově.
Otázka je, jestli s tím má někdo zkušenosti, jestli nemůže nastat nějaký problém s elektronikou uvnitř.
Vím, že některé zdroje mají kostru přivedenou na mínusový pól výstupu a tam by to pak problém byl zaručeně, tak jestli to mají takto řešené i zdroje MeanWell.
Díky moc všem za rady a připomínky.

Uživatelský avatar
ok1hga
Příspěvky: 11485
Registrován: 28 lis 2006, 01:00
Bydliště: Česká Třebová

#2 Příspěvek od ok1hga »

Guvis píše:Vím, že některé zdroje mají kostru přivedenou na mínusový pól výstupu a tam by to pak problém byl zaručeně, tak jestli to mají takto řešené i zdroje MeanWell.
. . . tak si vezmi šlusmetr a prověř to sám, jestli je mínus i na kostře . . .

Uživatelský avatar
Guvis
Příspěvky: 215
Registrován: 01 zář 2012, 02:00

#3 Příspěvek od Guvis »

Až je budu mít v ruce, tak to samozřejmě udělám.
Mě spíš zajímá, pokud kostra a mínus propojená nebude, jestli tam není nějakej jinej problém, který by mohl vadit v sériovém zapojení.

Uživatelský avatar
barnodaj
Příspěvky: 665
Registrován: 16 dub 2011, 02:00
Bydliště: Vodňansko

#4 Příspěvek od barnodaj »

V každém případě pokud není uvnitř, tak nulovou diodu paralelně k výstupním svorkám (na plný proud zdroje) a v paralelním zapojení navíc i oddělovací diody, jinak se budou regulace obou zdrojů "hádat".

Uživatelský avatar
ok1hga
Příspěvky: 11485
Registrován: 28 lis 2006, 01:00
Bydliště: Česká Třebová

#5 Příspěvek od ok1hga »

měli by být oba úplně stejné,
stejné napětí a stejné proudové vypínací charakteristiky

v tomto režimu jsem provozoval 2 staré zdroje ZPA 5V/50A po několik let (napětí měly upravené aby dohromady daly 13,8V), ale po čase jeden odešel a mě se to už nechtělo opravovat, tak jsem nakonec vyhodil.
ty zdroje ZPA (přesný typ už si nepamatuji) měly výstup galvanicky oddělený od kostry.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#6 Příspěvek od termit256 »

Rekl bych ze pokud ty zdroje na paralelni provoz nejsou delane, nebude to chodit dobre. Pokud nebude napeti na obou zdrojich uplne stejne, pojede jeden z nich porad naplno a druhy bude dodavat proud az kdyz pretizenim prvniho poklesne napeti, muze to ruzne kmitat apod. Ja jsem spojoval paralelene dc/dc moduly Vicor, ale ty se navic propojily pres svorky urcene pro takovy provoz.

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#7 Příspěvek od bu2520 »

čas od času opravuji redundantní zdroje a ty mají v sobě na výstupu oddělovací diodu.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#8 Příspěvek od rnbw »

Redundantne zdroje su sice v principe zapojene paralelne, ale tam je kazdy zdroj dimenzovany na plny vykon.

Uživatelský avatar
barnodaj
Příspěvky: 665
Registrován: 16 dub 2011, 02:00
Bydliště: Vodňansko

#9 Příspěvek od barnodaj »

Meanwell se dostávají vedle klukům na dílnu převážně nefunkční, po explozi atd. Radši bych se vyhnul režimům pro které asi nejsou určené nebo bych je oddělil diodami, ta nulová má význam v případě že jeden měnič v sériovém zapojení naběhne dřív nebo nenaběhne vůbec, neobjeví se na výstupu druhého obrácené napětí. A ta v sérii s výstupy v paralelním chodu zajistí že se regulační smyčky obou měničů nebudou ovlivňovat. Měniče s absolutně shodným napětím na výstupu nejsou nebo jsem ještě nepotkal, možná při jedné hodnotě proudu, ale v celém rozsahu zatížení určitě ne. Jde použít odpory v sérii s výstupem a nastavit úbytky napětí na nich tak, aby zátěž obou měničů byla vyvážená, ale je to další teplo (a úbytek napětí) navíc.

Uživatelský avatar
Guvis
Příspěvky: 215
Registrován: 01 zář 2012, 02:00

#10 Příspěvek od Guvis »

Co tak čtu tadyk a ještě se dočítám v literatuře, tak to asi vidím tak, že si nebudu komplikovat život, vytáhnu starý plechový trafo co mám dole ve sklepě a udělám zdroj z něj.
Akorát budu muset převinout sekundár na 2x12V a jelikož mě nejdou oddělit EI plechy od sebe, protože to je celý durch zapatlaný lakem, tak to budu muset protahovat.
Jediná nevýhoda v tom, že to je velká a těžká kráva, ale zas to bude nesmrtelný řešení.

Uživatelský avatar
barnodaj
Příspěvky: 665
Registrován: 16 dub 2011, 02:00
Bydliště: Vodňansko

#11 Příspěvek od barnodaj »

Pěkné video o zkoušce podobného zdroje při plné zátěži, měření teploty ve zdroji, zajímavé je to po 6 minutě.

https://www.youtube.com/watch?v=tzoVcU9Bg_Y&t=441s

Ten zdroj není stavěný na trvalý chod při 100% zátěži.
Přílohy
teplo.jpg

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#12 Příspěvek od rnbw »

Slusny zdroj by mal mat ochranu proti prehriatiu. Neviem, ci to maju aj tie MeanWelly.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#13 Příspěvek od termit256 »

To sotva, Meanwell se lisi od nejlevnejsi ciny z ebay jen tou nalepkou Meanwell.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#14 Příspěvek od rnbw »

Tak by som sa na to 🤐 a kupil vhodny pouzity serverovy zdroj a nemusi sa nic spajat paralelne. Napr. 750W 12V/62,4A.

Uživatelský avatar
barnodaj
Příspěvky: 665
Registrován: 16 dub 2011, 02:00
Bydliště: Vodňansko

#15 Příspěvek od barnodaj »

Přílohy
paralel.png

Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“