Prestala fungovat dalsia francuzska pomsta, tentokrat 1-fazova Infosec E6 LCD RT Evolution 5KVA. Pri vypadku napajania odmietla fungovat a ukazovala Fault 12 (Inv Volt High).
Vcera sme ju vybrali a preniesli aj s bateriami. Dnes som ju isiel vyskusat a ukazovala Warning 01 (Batt Open). Rozobral som teda battery bank a vsetkych 20 baterii bolo v prdeli (nafuknute, vytecene). Po vymene to funguje, ziadna chyba 12...
Teraz je otazne, ci chybu 12 mohli sposobit baterie. Vyzera to dost nepravdepodobne - kedze je to online UPS, invertor by mal bezat stale...
Možná invertor aj běžel a byl přifázovaný (synchronizovaný) k síti a na jeho běh stačily mrtvé baterky + dobíjecí zdroj.
A regulace by ho řádně nabudila, až když by výstupní napětí (výpadkem sítě) začalo klesat (?).
Těžko říci. Co se stane když odpojíš aku? Měl jsem UPS kde mi nabíječ po odpojení aku vyletěl na neuvěřitelné napětí (neuměl jet bez minimální zátěže). Ale zase napětí na měniči by mělo být něco jiného.
Nabijac drzi 272V aj bez baterii. Ten som ako prvy vybral von, elyty su OK (aj ked su to zase sracky - Jamicon TK a Aishi). Buduci tyzden budem pokracovat hlavnou doskou. Predtym to este raz vyskusam aj v zatazi.
Takze pri slabej zatazi (60W ziarovka) to chodi. Ale pri vacsej zatazi (laserova tlaciaren - pri nahrievani ukazuje UPS asi 13% zataz) to po chvili spadne do chyby Fault 02 (Bus Over) ci Fault 03 (Bus Under). Na siet aj na bateriu, kedze menic bezi stale.
Vybral som celu hlavnu dosku von a premeral elyty. Vsetky su dobre, aj SMD na riadiacej doske...
Takze zase zlozit a mozem skusit merat napatie BUS+ a BUS-, ci to skutocne "cestuje" alebo ci len blbne meranie.
Meram BUS+ a BUS-. Bez zataze okolo 370V na oboch. Pri zatazi zacalo BUS- rast az k 450V, potom to skoncilo s Fault 02. Takze ochrana funguje spravne (elyty su 3x 680uF/450V na kazdej vetve), ale regulacia nie...
Inak zaujimave je, ze vnutri v UPS chybali matice na jednom kryte - a pritom tam boli po nich stopy. Takze ich niekto odmontoval - ale UPS bola kupena nova a nikto ju predtym neotvaral...
Druhy kus s rovnakou chybou 12. Baterie boli v prdeli. Uz su vymenene, ale v chybovom mode sa s nou neda nic robit a treba ju asi celu restartovat vypnutim istica. Kedze tam je switch pre pol budovy, tak to musi pockat.