Infosec E6 LCD RT Evolution 5KVA - Fault 12 (Inv Volt High)

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

Infosec E6 LCD RT Evolution 5KVA - Fault 12 (Inv Volt High)

#1 Příspěvek od rnbw »

Prestala fungovat dalsia francuzska pomsta, tentokrat 1-fazova Infosec E6 LCD RT Evolution 5KVA. Pri vypadku napajania odmietla fungovat a ukazovala Fault 12 (Inv Volt High).

Vcera sme ju vybrali a preniesli aj s bateriami. Dnes som ju isiel vyskusat a ukazovala Warning 01 (Batt Open). Rozobral som teda battery bank a vsetkych 20 baterii bolo v prdeli (nafuknute, vytecene). Po vymene to funguje, ziadna chyba 12...

Teraz je otazne, ci chybu 12 mohli sposobit baterie. Vyzera to dost nepravdepodobne - kedze je to online UPS, invertor by mal bezat stale...

Uživatelský avatar
sis2
Příspěvky: 1155
Registrován: 07 říj 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#2 Příspěvek od sis2 »

Možná invertor aj běžel a byl přifázovaný (synchronizovaný) k síti a na jeho běh stačily mrtvé baterky + dobíjecí zdroj.
A regulace by ho řádně nabudila, až když by výstupní napětí (výpadkem sítě) začalo klesat (?).

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#3 Příspěvek od rezis »

Těžko říci. Co se stane když odpojíš aku? Měl jsem UPS kde mi nabíječ po odpojení aku vyletěl na neuvěřitelné napětí (neuměl jet bez minimální zátěže). Ale zase napětí na měniči by mělo být něco jiného.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#4 Příspěvek od rnbw »

Nabijac drzi 272V aj bez baterii. Ten som ako prvy vybral von, elyty su OK (aj ked su to zase sracky - Jamicon TK a Aishi). Buduci tyzden budem pokracovat hlavnou doskou. Predtym to este raz vyskusam aj v zatazi.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#5 Příspěvek od rnbw »

Takze pri slabej zatazi (60W ziarovka) to chodi. Ale pri vacsej zatazi (laserova tlaciaren - pri nahrievani ukazuje UPS asi 13% zataz) to po chvili spadne do chyby Fault 02 (Bus Over) ci Fault 03 (Bus Under). Na siet aj na bateriu, kedze menic bezi stale.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#6 Příspěvek od rnbw »

Vybral som celu hlavnu dosku von a premeral elyty. Vsetky su dobre, aj SMD na riadiacej doske...
Takze zase zlozit a mozem skusit merat napatie BUS+ a BUS-, ci to skutocne "cestuje" alebo ci len blbne meranie.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#7 Příspěvek od rnbw »

Meram BUS+ a BUS-. Bez zataze okolo 370V na oboch. Pri zatazi zacalo BUS- rast az k 450V, potom to skoncilo s Fault 02. Takze ochrana funguje spravne (elyty su 3x 680uF/450V na kazdej vetve), ale regulacia nie...

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#8 Příspěvek od rnbw »

Tlaciaren asi nie je dobra zataz - pravdepodobne zatazuje v jednej polvlne sinusovky omnoho viac.

Vysavac 1300W to utiahne bez problemov (ukazuje zataz 23%) - na siet aj na baterie. Napatie na oboch BUS+/- drzi okolo 370V.

Tak teraz neviem, ci som to opravil vymenou baterii alebo co...

[edit]
Aj vysavac + tlaciaren to zvladne, zataz 32%.

Uživatelský avatar
sis2
Příspěvky: 1155
Registrován: 07 říj 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#9 Příspěvek od sis2 »

Asi to opravdu vyřěšila výměna baterek.
Tož dobrý - ne? :D

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#10 Příspěvek od rnbw »

Ak to hned v noci po namontovani nezdochne, tak ano :D

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#11 Příspěvek od rnbw »

Inak zaujimave je, ze vnutri v UPS chybali matice na jednom kryte - a pritom tam boli po nich stopy. Takze ich niekto odmontoval - ale UPS bola kupena nova a nikto ju predtym neotvaral...

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#12 Příspěvek od rnbw »

Druhy kus s rovnakou chybou 12. Baterie boli v prdeli. Uz su vymenene, ale v chybovom mode sa s nou neda nic robit a treba ju asi celu restartovat vypnutim istica. Kedze tam je switch pre pol budovy, tak to musi pockat.

Odpovědět