Mějme standardní el. sporák využívající připojení na 3 fáze (tj. např. část plotýnek na jedné fázi, zbytek na další, trouba na třetí).

V rozvaděči je 3f proudový chránič, za ním jištění pro sporák.

Lze dle norem pro sporák použít tři samostatné jednofázové jističe, nebo je nutné použít třífázový jistič?

Výhodou 1f jističů by byla možnost odpojení pouze příslušné části (při poruše, opravě atd.).

Díky za názory.

Uživatelský avatar
Otkundes
Příspěvky: 1581
Registrován: 14 bře 2010, 01:00

#2 Příspěvek od Otkundes »

Sporák je jeden spotřebič. Proto v případě třífázového připojení, doporučuji použít třífázový jistič, obvykle 3x16A. Poškozený (porouchaný) spotřebič je nutno odstavit a odborně opravit. Jde především o zajištění bezpečnosti, třeba i při údržbě a opravách sporáku.

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#3 Příspěvek od Cowley »

Aby ten sporák nebyl na 400V!
Jde o tří fázový spotřebič, nutno jistit třífázovým jističem.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#4 Příspěvek od Celeron »

Tak třeba Indesit sporáky s varnou deskou nejsou na 400V. Když jsem je kupoval a montoval tak byly dokonce proklemovaný na jednofázovej přívod. By mě zajímalo, kde to mohlo jako jednofáz makat, 2 plotýnky 1KW, 2 plotýnky 1,5KV a trouba 3KW. Kdo má do baráku jednofázovej přívod 35A? :roll:
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#5 Příspěvek od rnbw »

U nas mozno nikto, ale v inych krajinach to moze byt bezne.

K povodnej otazke: pri oprave alebo poruche jednej casti musi byt cely spotrebic odpojeny od napajania.

Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 7651
Registrován: 08 úno 2005, 01:00
Bydliště: rovina u Kolína

#6 Příspěvek od mi-ro »

Upozorňuji na zapojení varných desek indukcí nebo sklokeramik. Mají připojovací kabel 5x, černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá!!! 3x se raději podívejte na zapojení barev podle dokumentace od výrobce desky. :D :D
..to bude jen ňákej odpůrek

Uživatelský avatar
JirkaZ
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 1429
Registrován: 26 úno 2021, 01:00

#7 Příspěvek od JirkaZ »

Tak ještě upřesním:

1) ten sporák nebude třífázový spotřebič, jednotlivé sekce na fázích pracují zcela samostatně (podle kombinace ovládacích prvků) jako jednofázové spotřebiče. Jinými slovy spirály nikdy nebudou zapojeny mezifázově na 400V, ale jednofázově na 230 V mezi Lx a N. Nebude to indukce, ani podobné řešení s třífázově napájeným měničem.

2) odpojování celého spotřebiče (všech tří fází) bude zajištěno ručním vypnutím chrániče. Odpojování jednotlivých fází by sloužilo spíš k diagnostice problému...

3) zajímavý, byť 15 let starý rozbor tohoto problému je např. na https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,927.0.html - v kostce řečeno tam tři jednofázové jističe nevylučují, resp. připouštějí.

Mně by zajímalo, jestli od té doby někdo ("normotvůrce") nevymyslel, že takto ne.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#8 Příspěvek od rnbw »

Kedze sa nedaju jednotlive sekcie od seba oddelit, je sporak ako celok spotrebic trojfazovy.

Ked si vypnes jednu spiralu kvoli oprave a ostatne nechas zapnute, tak sa nestazuj, ked ta to zabije :D

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#9 Příspěvek od Crifodo »

Pokud má ten sporák jednu svorkovnici, je to jeden spotřebič.
Myslím že normám odporuje i jištění žil v jednom kabelu různými jističi, nebo se to aspoň nedoporučuje mít v kabelu různé obvody.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#10 Příspěvek od Achab »

Jistič zásadně třífázový. U sporáku se nejedná o sdružený obvod, kde je jištění jednotlivých fází při splnění příslušných podmínek možné. Zmíněný centrální chránič nelze považovat za vypínač příslušného obvodu. Většina chráničů nevyhovuje ani jako hlavní vypínač, nakonec na to nejsou určeny.

U starších instalací s jednotlivými pojistkami musela být vždy vřazená sporáková kombinace.

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#11 Příspěvek od p32 »

rnbw píše:... je sporak ako celok spotrebic trojfazovy.
Přesně tak. Autor se asi ptá na to, co by tam měl dát pro klid své duše, ale i jiné. Takže jen třífázový jistič!
Prostě jeden celý 3F spotřebič musí mít 3F jistič.

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#12 Příspěvek od samec »

K indukčnej varnej doske prúdový chránič na AC aj DC.

Uživatelský avatar
JirkaZ
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 1429
Registrován: 26 úno 2021, 01:00

#13 Příspěvek od JirkaZ »

Achab píše:... Zmíněný centrální chránič nelze považovat za vypínač příslušného obvodu.....
Nebude to chránič centrální, ale pouze pro ten sporák. Ostatní okruhy jsou 1f a budou mít každý svůj chráničojistič.

Uživatelský avatar
Robin
Příspěvky: 1
Registrován: 22 úno 2020, 01:00

#14 Příspěvek od Robin »

Jistič samozřejmě 16A, 3pólový, a velmi doporučuji tu sporákovou kobinaci, protože některé sporáky (desky) nemají zámek(dětskou pojistku) a taky většina je i v nečinnosti neustále pod napětím (spotřeba, životnost), a v případě poruchy elektroniky nelze vyloučit samovolné zapnutí.

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#15 Příspěvek od weed_smoker »

Dal bych jeden 3P B16A,stejně tam obvykle je nad sporákem 3P vypínač se světýlkem,kde se přechází z CYKY kabelu ve zdi na lankovej přívod ze sporáku.Obvykle to je 2.5mm²,občas 4,nový v provedení 5C(5J) a starý v provedení 4B.A k tomu,jedna 3P B16A bude možná levnější než 3ks 1P jističů B16A.
BTW.Sporák na 1 fázi doma máme,bo přívod(3Cx2.5) má na klasickou 16A vidlici do zásuvky.V kuchyni 3F nejsou vůbec a je narvanej do dvouzásuvky k lednici.Ta je naše,ale sporák patří k vybavení bytu a už tak byl před nastěhováním.Pokud toho žena zapla víc,tak jistič B16 samozřejmě padal a zásuvka i s kabelem (TN_C,ale ve mědi),dostává asi kotel.
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 26 úno 2021, 23:07, celkem upraveno 1 x.