Signalizátor výpadku fáze

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Iroot
Příspěvky: 83
Registrován: 13 čer 2014, 02:00
Bydliště: kósek od Prostějova

Signalizátor výpadku fáze

#1 Příspěvek od Iroot »

Ahojky, nemáte někdo nějaké šikovné jednoduché zapojení, které by akusticky signalizovalo, že vypadla některá fáze? Nejedná se mi o ochranný motorový jistič, jen abych věděl, že právě některá fáze vypadla. Dík za každý dobrý nápad předem. Pav

Uživatelský avatar
jardafiala
Příspěvky: 1414
Registrován: 20 čer 2010, 02:00
Bydliště: Česká Lípa

#2 Příspěvek od jardafiala »

Díval jsem se a na výběr je dostatek zařízení. Kdybys to chtěl konstruovat tak bych volil třeba optron pro každou fázi a vyhodnocení jejich výstupů spojených do série dle vlastní volby.

Uživatelský avatar
Iroot
Příspěvky: 83
Registrován: 13 čer 2014, 02:00
Bydliště: kósek od Prostějova

#3 Příspěvek od Iroot »

Taky jsem se díval, ale většinou to nejsou akustické hlásiče, jen motorové jističe.

Uživatelský avatar
_luky_
Příspěvky: 561
Registrován: 28 led 2009, 01:00
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

#4 Příspěvek od _luky_ »

S tímto dotazem hádám, že nejbezpečnější metoda bude nějaká "motorová ochrana" s pomocným kontaktem typu "NO" a bzučák. To včechno vedle sebe na DIN liště..

Uživatelský avatar
Sandal
Příspěvky: 2393
Registrován: 22 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

#5 Příspěvek od Sandal »

Existuje spousta relé 1 modul, které hlídají výpadek fáze. Ke kontaktům relé stačí připojit toto: https://www.gme.cz/bzucak-ad16-22sm-r-230v a je vymalováno :wink:

Uživatelský avatar
mluno
Příspěvky: 227
Registrován: 18 dub 2011, 02:00
Bydliště: Benešov (u Prahy)

#6 Příspěvek od mluno »

Do práce nám při rekonstrukci instalovali nějaký hlídač napětí, který hlídá napětí, kmitočet, a ještě několik dalších parametrů. Zkusil jsem to dohledat, protože si pamatuju, že se řešilo, že nám tam dali jiné, které hlídá míň parametrů (třeba nehlídá sled fází), než bylo požadováno - místo HRN43 (dle dokumentace) je
osazeno relé UR5U3011. Obojí jsou to relé, takže akustická signalizace by se musela doplnit zvlášť, ale myslím, že akustických signalizátorů je taky slušná nabídka.

Pokud by se mělo něco konstruovat, zcela klasická konstrukce, kterou jsme ve škole dělali v mnoha exemplářích vycházela z amatérského rádia (neměl by být problém to v databázi AR dohledat, a princip je tak jednoduchý, že by neměl být problém to ani navrhnout), hlídala polohu umělé nuly (tvořené třemi stejnými odpory) vůči té, která byla na vodiči N, rozdíl těch napětí se pak nějak zpracovával. Taky jsme opravovali jeden vyhořelý exemplář, to když vypadla fáze někde na sloupu a byla vypadlá měsíc (s tím asi autor konstrukce nepočítal).

Uživatelský avatar
zouzel1
Příspěvky: 360
Registrován: 04 čer 2007, 02:00

#7 Příspěvek od zouzel1 »

Mi stačila jen signalizace a osvědčilo se mi toto.
https://www.ebay.com/itm/324491378102?h ... SwOnVgM20r
Existuje i v 3-fázovém provedení.
Omlouvám se, zapomněl jsem postup zkracování odkazů... :(... zouzel

Uživatelský avatar
Iroot
Příspěvky: 83
Registrován: 13 čer 2014, 02:00
Bydliště: kósek od Prostějova

#8 Příspěvek od Iroot »

Díky za tip, existuje i 3fázový, po chvilce kouzlení s angličtinou jsem našel ten správný řetězec pro vyhledávání: 3Phase 4Wires Power Cutting Failure Detector

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#9 Příspěvek od samec »

Zapoj tri X2 kondenzátory, zenerku a bzučiak a máš to. :coolglema:

Uživatelský avatar
Iroot
Příspěvky: 83
Registrován: 13 čer 2014, 02:00
Bydliště: kósek od Prostějova

#10 Příspěvek od Iroot »

samec píše:Zapoj tri X2 kondenzátory, zenerku a bzučiak a máš to. :coolglema:
přestože na eBay to stojí kilčo, mohl bys poslat omalovánku :roll: ?? Dík

Uživatelský avatar
zouzel1
Příspěvky: 360
Registrován: 04 čer 2007, 02:00

#11 Příspěvek od zouzel1 »

Zapoj tri X2 kondenzátory, zenerku a bzučiak a máš to.
A nebude to pištět furt, když bude fáze O.K.?

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#12 Příspěvek od ZVUK2000 »

samec píše:Zapoj tri X2 kondenzátory, zenerku a bzučiak a máš to. :coolglema:

Ale ono to má při výpadku začít bzučet, ne přestat.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#13 Příspěvek od ZVUK2000 »

samec píše:Zapoj tri X2 kondenzátory, zenerku a bzučiak a máš to. :coolglema:

Ale ono to má při výpadku začít bzučet, ne přestat.

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#14 Příspěvek od samec »

Teoreticky takto, ale to už nech sa vyjadria skúsení odborníci, či aj prakticky.

Kód: Vybrat vše

       22n    
L1 ---||---+-------+--------+
       22n |       | ZD     |
L2 ---||---+     ,-+--      | 
       22n |      /|\     [bz]
L3 ---||---+     --+--      |
                   |        |
 N ----------------+--------+
Napätie zenerky podla napätia bzučiaku.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#15 Příspěvek od Celeron »

Na třech stejnejch kondech zapojených do hvězdy mezi 3 fáze je proti N-ku 0V. Teoreticky to funguje, prakticky nikoliv. Bylo to použitý jako hlídání přítomnosti všech fází na jednom zařízení. Problém ale byl každou celou hodinu, kdy ČEZáci pískli HDO. Protože ve všech fázích nemá HDO stejnou úroveň tak to vypnulo zařízení. Jestli ti nevadí, že po dobu HDO signálu to bude bzučet...
Jinak existují jednomodulový hlídače přítomnosti fází, jejich velikosti, kmitočtu i pořadí, koukni na https://www.elkoep.cz/media/import/Elko ... 55_55N.pdf
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“