Výstřel z tranzistoru při startu

#1 Příspěvek od klapac »

Mám spínaný zdroj pro déčkový zesilovač. Stalo se mi že v tom zdroji při zapnutí střelil jeden ze dvou tranzistorů (IRF740) a vzal sebou i řídícího švába. Je to asi tím že ten koncový zesilovač má dost velké filtrační kondy. 6800 na větev a zdroj má na výstupu 2000 na větev. Při startu je to asi docela šlupka. Když to přežije start, tak je pak schopen makat na doraz třeba dva dni v kuse i v extrémním prostředí. Existuje způsob jak ty tranzistory při startu ochránit, aniž by se zmenšovala filtrační kapacita?

Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 7651
Registrován: 08 úno 2005, 01:00
Bydliště: rovina u Kolína

#2 Příspěvek od mi-ro »

Ty elyty tam dal kdo? Výrobce? Pokud ano, nech je tam. Většina budičů zdrojových trandů má softstart, neboli měkký náběh. Navíc v emitorech trandů je malý odpor pro měření a nastavení max. proudu. Takže chyba bude někde jinde. Co kapacita a ESR primárních elytů? DTTO i sekundární elyty. A taky kontrola DPS na studenty.
..to bude jen ňákej odpůrek

Uživatelský avatar
klapac
Příspěvky: 60
Registrován: 03 zář 2018, 02:00

#3 Příspěvek od klapac »

mi-ro píše:Většina budičů zdrojových trandů má softstart, neboli měkký náběh
No tak tenhle zdroj řídí IR2153, a ten patří do té menšiny bez softstartu. Mám k tomu nějaké schema vytvořené při studii DPS. Něco jako nějaké ochrany tam sice je, ale jestli je to 100% funkční, to nedokážu posoudit. Jinak obě desky (zdroj i zes s TDA7954) nejsou bastl, jsou koupené před pár léty v nějakém eshopu, tuším Hadex. Schema zdroje přikládám.
Ty tranzistory jsou IRF740
Přílohy
zdx.jpg

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#4 Příspěvek od rnbw »

Najlepsie zahodit. Ten zdroj nema ziadne ochrany. Pri akomkolvek probleme hori.

Uživatelský avatar
patrikvarga
Příspěvky: 1062
Registrován: 24 dub 2007, 02:00

#5 Příspěvek od patrikvarga »

Nejakú ochranu predsa len má. Odpor 0R025 ( dosť malá hodnota ) a smetie okolo toho.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#6 Příspěvek od rezis »

IR2153 je pro mne šílený, nepochopitelný a hlavně neřiditelný obvod...
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Mysteri
Příspěvky: 2875
Registrován: 12 bře 2008, 01:00
Bydliště: Považie - Vorošilovo

#7 Příspěvek od Mysteri »

patrikvarga píše:Nejakú ochranu predsa len má. Odpor 0R025 ( dosť malá hodnota ) a smetie okolo toho.
Ten odpor na tej pozícii nechráni ale vôbec nič.... Je to tak, ako vyššie napísal ,,rnbw" : Ten zdroj ozaj nemá žiadnu zo základných ochrán:

- zo sekundáru nemá ŽIADNU spätnú väzbu, čiže primár nevie absolútne nič o tom, či je niečo v ,,odvrátenej strane mesiace" - sekundáre v skrate a pod.
- nemá nič ani z modernejších zdrojov - meranie prúdu na primáre. To je robené z úbytku napätia na odpore v silovej časti spínacieho tranzistora - môžme to nazvať ako ,,bočník", na ktorom sa tiež prejaví skrat, alebo väčší odber sekundáru...
Celá schéma mi pripomenula zdroj z detstva bez trafa z 220 na 9 v jednej podlhovastej červenej knižke. Kondík v sérii na vstupe, mostík, odpor, elyt zenerka....
Ten odpor rieši iba jedno: keď tam niečo ide do skratu, tak zhorí....Čiže ozaj, teraz mi to došlo. Je to ochrana. :wink:

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#8 Příspěvek od rnbw »

Ten obvod s odporom a 3 tranzistormi okolo by asi nieco robit mal. Ale zjavne to velmi nefunguje.

Uživatelský avatar
voitano
Příspěvky: 466
Registrován: 02 pro 2009, 01:00

#9 Příspěvek od voitano »

Orientačně jsem proudové omezení spočítal na 40A, což je mez pro IRF 740, dle mě moc na hraně

Uživatelský avatar
barnodaj
Příspěvky: 665
Registrován: 16 dub 2011, 02:00
Bydliště: Vodňansko

#10 Příspěvek od barnodaj »

Tak i v tomto poměrně jednoduchém obrázku má autor chyby. Zapomněl na propoj mezi středy sériově řazených kondenzátorů filtru (1uF/400V a 560uF/200V), takto by zdroj pracoval pouze bez zátěže. Pravděpodobně je chyba i v zapojení tranzistorů kolem měřícího odporu 0R025. Pro pomalý rozběh zdroje je určitě před vstupním usměrňovačem NTC termistor, ten zajistí pomalé nabití kondenzátorů všech filtrů ve zdroji, tento kus obrázku chybí. Vzhledem k Čínské produkci zdroje mohl být spínací tranzistor horší kvality. K jeho zničení mohlo dojít i v případě krátkodobého výpadku napětí sítě, při větším zatížení zdroje, kdy termistor ještě nestihl zchladnout.

Uživatelský avatar
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 1598
Registrován: 01 lis 2013, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od Behemot »

barnodaj píše:Pro pomalý rozběh zdroje je určitě před vstupním usměrňovačem NTC termistor, ten zajistí pomalé nabití kondenzátorů všech filtrů ve zdroji, tento kus obrázku chybí.
Termistor na vstupu pouze omezuje proudovou špičku při nabíjení vstupních kondenzátorů po zapnutí do sítě, ze stovek na třeba desítky ampér.

Se zpomalením startu to nemá absolutně nic společnýho.

Uživatelský avatar
klapac
Příspěvky: 60
Registrován: 03 zář 2018, 02:00

#12 Příspěvek od klapac »

Já vím že tohle není zrovna výstavní zapojení. Ale novej zdroj do toho cpát nechci, protože až na ty problematický starty chodí dobře, zesík si s ním rozumí, neprodukuje žádnej šum ani rušení. Potřebuji jenom nějak změkčit ten start.
Našel jsem tohle: http://danyk.cz/mosfety.html
Stojí to za pokus? Pomůže to?
Obrázek

Uživatelský avatar
Mysteri
Příspěvky: 2875
Registrován: 12 bře 2008, 01:00
Bydliště: Považie - Vorošilovo

#13 Příspěvek od Mysteri »

Takže, po pozretí datasheetu IR2153 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... ir2153.pdf sa ospravedlňujem. Prúdová spätná väzba tam je, ide na pin 3 ( CT pin current). Celé je to ale tak blbo navrhnuté, že stačí zmena parametrov zosilnenia niektorého trandu, tak to ide ta-tam.... Po deštrukcii zdroja by som pri oprave asi radšej vymenil všetko polovodivé, alebo aspoň vymenil ten 100µF elyt (čo je najpravdepodobnejšia príčina kolapsu) v napájaní švába, lebo aj malá zmena parametrov elytu má vplyv na tú spätnú väzbu (emitor 3906, ktorý ovplyvňuje bázu 3904, ktorý vytvára na Colektore signál sledovania prúdu pre pin 3 švába)

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#14 Příspěvek od Atlan »

Ja by som cely ten integrac vyhodil a supol tam dosticku s sg3525, budi to rovno fety, poladit aby to snimalo prud by slo, aj zaviest spetnu vezbu. A az tak strasne by to nevyzeralo. Pripadne novy dps :D

Uživatelský avatar
Mysteri
Příspěvky: 2875
Registrován: 12 bře 2008, 01:00
Bydliště: Považie - Vorošilovo

#15 Příspěvek od Mysteri »

Ono je však otázne, či ten zdroj fungoval rok, alebo 10 a viac. Ak niečo fungovalo roky, tak sa treba zamerať na to, PREČO to odišlo, a odstrániť príčinu. Ak to fungovalo roky, tak príčina nie je vtom integráči. Ten integráč, keď som si stiahol ten jeho datasheet, je veľmi čitateľný, jednoduchý. Problém je už asi 15 rokov s tým, či novo zakúpený integráč má tie pôvodné zaručené parametre.... To je ten problém, prečo mnohí opravári zrušili živnosť a sa radšej zamestnali.... :lol: