soft start

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
jerab
Příspěvky: 242
Registrován: 12 led 2011, 01:00
Bydliště: Frýdek-Místek

soft start

#1 Příspěvek od jerab »

Zdravím! Mám dotaz,jak se bude chovat soft start pokud bude vstup napojen na 220v přímo a spínač-vypínač bude na výstupu.Ten je součástí motorové pily.Soft start chci umístit do samostatné krabice,která bude mít zásuvku a zástrčku.
Přílohy
softstart-1.png

Uživatelský avatar
Ivan_01
Příspěvky: 768
Registrován: 15 zář 2018, 02:00
Bydliště: BB SK

#2 Příspěvek od Ivan_01 »

Ak myslíš takto, tak to nebude fungovať. Spínací prvok v softštarte bude otvorený a ty k nemu natvrdo pripojíš motor.
Přílohy
softstart.jpg

Uživatelský avatar
jerab
Příspěvky: 242
Registrován: 12 led 2011, 01:00
Bydliště: Frýdek-Místek

#3 Příspěvek od jerab »

V podstatě jsem to očekával ! Díky za odpověď !

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#4 Příspěvek od ZVUK2000 »

Nevím co máš za černou skříňku. Ale běžný soft start takto zapojený pozbude účinek. Vypínač máš na sekundární straně, takže svojí funkci už splnil a ty to zapneš vypínačem už opět na tvrdo.

Uživatelský avatar
beny66ka
Příspěvky: 389
Registrován: 12 zář 2015, 02:00
Bydliště: Ostrava

#5 Příspěvek od beny66ka »

Proto jsem to udělal já takto:

https://youtu.be/w7E9jtGZTHA

Uživatelský avatar
vava
Příspěvky: 56
Registrován: 20 led 2012, 01:00

#6 Příspěvek od vava »

beny66ka píše:Proto jsem to udělal já takto:

https://youtu.be/w7E9jtGZTHA
Udělal jsem to pomocí zpožďovacího relé při zapnutí, ale mám tam i zpožďovací relé při vypnutí, neb to vypnutí jistič vyhazuje taky. Zap/vyp se provede vypínačem řídícím soft-start/soft-stop, nikoliv detekcí zapnutí spotřebiče. Takže malý rozvaděč s din lištou, 2 stykače a 2 časovací relé. Plus ty odpory, které jsou překlenovány jedním ze stykačů. Žádná raketová technologie. Zapínám s tím jak třífáz motor, tak i jednofáz autotrafo.

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od PotPalo »

Dá sa použiť softstart ktorý je iba na jednom vodiči, takže tomu je jedno kde sa obvod rozpája.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.