Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu

#1 Příspěvek od Michal22 »

Osoba blízká byla šikovná - skončilo to dvěma poškozenými kabely CYKY ve zdi.
Našel jsem tyto spojky: SH0325.
Ale nejsem si jistý jednou věcí - můžu to pak zapravit maltou?
Díky
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#2 Příspěvek od Zaky »

Nemůžeš :-( Místo má být přístupné. Ale stejně to tak uděláš, protože je to určitě někde, kde krabici opravdu nechceš. Pokud není příslušný obvod krutě zatěžován, tak je to podstatně lepší situace, než naopak. Alespoň místo dobře zaměř a dej k tomu třeba do rozvaděče, pokud to lze, informaci pro případné řešení problému v budoucnu. Ne, že bych se s tím chtěl chlubit, ale už jsem v dávné minulosti napojoval kabel ke světlům, co elektrikář natáhl, pak tam plynaři osadili wafky tak, že byl kabel těsně nad komínem, kabel se za pár let propálil a padal jistič. Tak jsem kabel kolem wafek ustřihl, natáhl nový u země pod wafkami, napojil čokoládou, zatočil samovulkanizační páskou a zaomítal. Proti předpisům, ale problémy s tím nejsou. Šlo ale jen o světelný obvod, tedy s minimální zátěží.
V mém bytě jsem třeba našel extrémní zprasek. Dráty s hadrovou izolací byly v trubkách, v jednom místě to nešlo při výměně za nové vytáhnout, tak jsem zkoumal proč. Trubka byla proseknutá a přerušené vodiče spojené "kroutilovými svorkami" a zcela bez izolace zamáznuté sádrou... I to fungovalo kupodivu až do rekonstrukce bez problémů.
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#3 Příspěvek od ZVUK2000 »

Mělo by to být přístupné. A pro tyto účely je dobrá průchozí WAGO svorka 221-2411.

Uživatelský avatar
dlbm
Příspěvky: 46
Registrován: 29 pro 2011, 01:00
Bydliště: Morava ŠTATL

#4 Příspěvek od dlbm »

Lisovací spojka, smršťovací trubička na každý vodič a to celé pak zasmrštit do smršťovačky s lepidlem/ gelem.
Při profesionálním provedení s tím není problém to celé zazdít.
Spojka viz třeba:

https://eshop.elkov.cz/produkty/gph-spo ... u-2-5-ku-l

Rozhodně se do zdi nedoporučují lisovací spojky s izolací - ty jsou určeny na licnu/lanko.

Uživatelský avatar
jirka5
Příspěvky: 564
Registrován: 27 zář 2014, 02:00
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

#5 Příspěvek od jirka5 »

Podívej se, jak to řeší Helmut, jehož svéráznému dialektu nerozumějí ani jeho soukmenovci:

https://www.youtube.com/watch?v=mOZW53APhi4

A tenhle elektromajstr to řeší lisovacími svorkami, v dílně na stole je to snadné, ale ve zdi (téměř) nemožné. Však mu to také v komentářích píšou:

https://www.youtube.com/watch?v=YfVUstTLq7E

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#6 Příspěvek od p32 »

Řešil bych to jedinou cestou, tj. krabicí a wagspojkama.

Uživatelský avatar
alj
Příspěvky: 110
Registrován: 10 čer 2016, 02:00
Bydliště: JM

#7 Příspěvek od alj »

U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.

Uživatelský avatar
dlbm
Příspěvky: 46
Registrován: 29 pro 2011, 01:00
Bydliště: Morava ŠTATL

#8 Příspěvek od dlbm »

Jirka:

Však jsem také psal o profesionálním provedení!
V tom případě nepotřrbuješ takovou jámu, jako na krabici!
Vím, o čem mluvím, elektrikařinu dělám jen asi 40 let. :)

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#9 Příspěvek od tiktak1953 »

alj píše:U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.
---------------------------------------
A to si este nevidel rozdelenie trojfazoveho istica na tri jednofazove,ako to tu dal taktik.
------------------------------
Co hovorite na toto,setri to neaky watty?
https://slovakpowersaver.com/?ch=market ... gIYjfD_BwE

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#10 Příspěvek od BOBOBO »

Záleží na vlhkosti-suchosti zdiva v místě . Pokud je sucho , zamotal bych svorky . Ve vlhku jedině škatuli .

Uživatelský avatar
JoDiK
Příspěvky: 508
Registrován: 10 led 2018, 01:00
Bydliště: Olomoucký kraj

#11 Příspěvek od JoDiK »

tiktak1953 píše: Co hovorite na toto,setri to neaky watty?
https://slovakpowersaver.com/?ch=market ... gIYjfD_BwE
To myslíš jako tohle? Opravdu jsi tak naivní?
https://www.skrblik.cz/blog/tesla-energ ... nou-dohru/
https://hoax.sk/podvod-uspora-elektriny ... -identita/

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#12 Příspěvek od Hill »

Ale ten samý přístroj se tu řešil před lety, jen v jiném designu. Vrací se, jako bumerang, který netrefil.
Už to sem Jano netahej, prosím.

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#13 Příspěvek od tiktak1953 »

Ja to vidim prvykrat sorry,jasne ze neverim aby to tolko usetrilo,ale ze ci aspon neake filtracie to nerobi ma zaujimalo .

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#14 Příspěvek od Celeron »

jirka5 píše: A tenhle elektromajstr to řeší lisovacími svorkami, v dílně na stole je to snadné, ale ve zdi (téměř) nemožné.
Divil by ses co se dá spojit v díře průměru 60 mm v hloubce 8 cm v betonový topný podlaze seriovejma dutinkama. Je to sice hnusný hraní ale ještě jsem na spojenej dvoužilej topnej kabel reklamaci neměl a to to dělám už skoro 30 let. Jde jen o to, aby se do tý díry vešly čelisti lisovacích kleští a moc se neklepaly hnáty. Ty resistence jsou 3 drátky průměru 0,1-0,2 mm. Spojenej kabel se pak omotá Masticem od 3M a je to naprosto vodoodolný.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2401
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: severovýchodní èechy

#15 Příspěvek od sr71 »

Vím že se to tak dìlat nemá, ale já bych to možná øešil i pájeným spojem (pøedtím tøeba ještì vytvoøit na vodièi kroucený spoj) + dokonalá izolace, a klidnì pak zapravit do omítky. Nevìøím tomu že by s tím mìl být do budoucna nìjaký problém.

Odpovědět