"Úzký" jističe

#1 Příspěvek od Celeron »

V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.
Děláte s tím někdo? Co vyhřejvání a podobný záležitosti? Napadá mě že je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit než klasickej modul. Katování kostů dorazilo už i sem? :roll:
Díky!
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 7651
Registrován: 08 úno 2005, 01:00
Bydliště: rovina u Kolína

#2 Příspěvek od mi-ro »

Používají (asi :D ) kvalitnější materiály nebo supravodivost.
..to bude jen ňákej odpůrek

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od Habesan »

Celeron píše:je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit
Tohle nám jeden školitel dle vyhlášky 50 dával jako jeden z důvodů proč každej rozvaděč musí procházet zkušebnou.
Ta zkušebna by měla (musí ?) posoudit, jestli se ten tepelný výkon dokáže uchladit.

(Prý jsou na světě země, kde stačí když to dokáže posoudit libovolný elektrikář.)
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#4 Příspěvek od palmalsport »

To je tak v rámci minimalizace rozměrů. Já je teda nepoužívám.
Každej solidní výrobce, vám za registraci nabídne program, kde se to dá celkem snadno spočítat. Není to nic složitého.
Bohužel to spousta „rádoby elektrikářů“, ani netuší, že je na každém jističi ztrátové teplo.
:evil:

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#5 Příspěvek od samec »

Tak oteplenie snáď závisí od amperáže. Ak klasický rozmer vyhovuje pre 16A istenie, tak menší rozmer musí v pohode vyhovieť pre nejaké 6A istenie napríklad svetelných obvodov. Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o plytvanie.
Naposledy upravil(a) samec dne 31 pro 2021, 11:39, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#6 Příspěvek od ZVUK2000 »

Celeron píše:V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.
NOARK nebrat ani v klasické velikostí. :oops:

Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2401
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: severovýchodní èechy

#7 Příspěvek od sr71 »

ZVUK2000 píše:NOARK nebrat ani v klasické velikostí.
Máš s nimi nìjakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v nìkolika pøípadech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#8 Příspěvek od ZVUK2000 »

Hlavně u chráničů, nefunkční testovací tlačítko. Nebo neprošly při revizi při jejich měření.

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#9 Příspěvek od p32 »

Jaký to má smysl 13,5 mm místo 17,5 mm?

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#10 Příspěvek od petrfilipi »

No 4 mm u jednoho jističe není (skoro) nic, u 20 jističů je to 8cm. Takže menší rozvaděč/rozvodnice. Nižší cena.
Ale doma bych to nechtěl. Po pár letech, kdy třeba jeden jistič odejde, může být problém s jeho náhradou. Taky nevím, zdali se prodávají "propojovací hřebínky" s touto roztečí.
Doma i v práci máme OEZ. Dražší, ale bezproblémové.

PF

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#11 Příspěvek od ZVUK2000 »

samec píše:Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o pytvanie.
Tak toby ta 16 mohla být úplně "plochá" když klasický rozměr začíná resp. končí u 63A :D

Kremik
Příspěvky: 3467
Registrován: 30 bře 2012, 02:00
Bydliště: Havířov

#12 Příspěvek od Kremik »

Co je to za podivnou dedukci? Jak 6A, tak 63A jistič přece potřebuje pro vypnutí tentýž příkon, takže by se měly hřát přibližně stejně.

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#13 Příspěvek od workhard »

No přechoďáček na kontaktech bude při 63A hřát rozhodně víc ;)
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#14 Příspěvek od Achab »

Běžné plastové rozvodnice mají dovolený ztrátový výkon bez dostatečné rezervy, kolikrát se musí volit větší, aby pro dané oteplení vůbec vyhověla. I když se do stejné rozvodnice vejde víc jističů, většinou nelze všechny osadit. Ušetřený prostor je pak využitelný pouze pro prvky s nulovým, nebo zanedbatelným oteplením.

Ztrátový výkon úzkých jističů Noark je u některých hodnot mírně vyšší. Příklad OEZ LTN / Noark Ex9B40J:

6 A ..... 2,1 / 2,4 W
10 A ... 1,3 / 1,6 W
16 A ... 1,8 / 2,2 W
25 A ... 2,4 / 2,3 W
32 A ... 2,6 / 3,3 W
40 A ... 3,6 / 3,4 W

Ex9B40J se vyrábí pouze v řadě 6 kA do jmenovité hodnoty 40 A. Osobně k takové miniaturizaci nemám příliš důvěru. Podobný bazmek jsou třeba jednomodulové jističe 1+N Bonega (DPN). V okolí používají Noark spíš "garážoví výrobci."

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#15 Příspěvek od palmalsport »

Jistič 6 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 2 W. Je to při jmenovitém In.
Jistič 63 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 6 W. Je to při jmenovitém In.
Takže u těch rozváděčů, kde jsou jističe v řadě namačkány na sebe, bez vzduchové mezery, může brzo nastat problém. Pokud je to plastový rozváděč, a ještě lépe v sádrokartónu, takže okolní prostor, se nijka nechladí, je zaděláno na další problém. Když k tomu připočtu zapouzdřené stykače, (nesnáším je), ať už pro boiler, nebo elektrotopení, je další problém.
Je třeba si uvědomit, že parametry jističů, platí pro referenční okolní teplotu 30 stupňů. Pokud se teplota okolí zvýší na 40 stupňů, jsou parametry jističů jiné.
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá.
:evil: