Rozbeh 3f 50kW motoru

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
PSmolik
Příspěvky: 2
Registrován: 11 kvě 2010, 02:00

Rozbeh 3f 50kW motoru

#1 Příspěvek od PSmolik »

Prosim, potrebuju schemu na rozbeh el. motoru o výkone 50kW cez
stikače+časovač na 15 sekund. A to tak že pri zapnutí sepne hviezda a pak po rozbehu trojuhelník. Budu velmi vděčný. ´ :roll:

Uživatelský avatar
no_-_name
Příspěvky: 257
Registrován: 13 pro 2007, 01:00
Bydliště: Mladá Boleslav

#2 Příspěvek od no_-_name »

Mimo mísu:
Já ti nevím božka, nechci bejt za moralistu, ale pokud se snažíš rozjet takovej ohromnej motor, tak by bylo radno o tom něco vědět - rozběhový proudy, jištění atp... a při studiu téhle problematiky bys jistě narazil na téma vhodného stylu spouštění :) K čemu to proboha je? Transmise na celou dílnu? :)
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od workhard »

Silovinu snad zapojíš a spouštěč Y-D se normálně prodává,čas si tam nastavíš jaký chceš potenciometrem.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Honza_dy
Příspěvky: 2172
Registrován: 20 srp 2004, 02:00
Bydliště: Brno-venkov

#4 Příspěvek od Honza_dy »


Uživatelský avatar
PSmolik
Příspěvky: 2
Registrován: 11 kvě 2010, 02:00

#5 Příspěvek od PSmolik »

Kluci dík, inak ja sem elektrikář jen mám málo času, tož vyrábím zesilovače, opravujem mnoho věcí a v práci nemám net a tam je taky dost práce a ten motor je na lisu přepravek. :P

Uživatelský avatar
zouzel1
Příspěvky: 360
Registrován: 04 čer 2007, 02:00

relé pro rozběh Y/D

#6 Příspěvek od zouzel1 »


Uživatelský avatar
ranik
Příspěvky: 26
Registrován: 22 lis 2005, 01:00

#7 Příspěvek od ranik »

Stáhni si motorové pravítko, nainstaluj a máš po problémech.
http://www.eatonelektrotechnika.cz/podpora-software-14

Uživatelský avatar
kokun
Příspěvky: 8693
Registrován: 21 čer 2008, 02:00
Bydliště: Valachy

#8 Příspěvek od kokun »

Spíš mně to připadá, že mu tady řešíte "domácí úkol" do školy - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali

Uživatelský avatar
jefo250
Příspěvky: 57
Registrován: 16 čer 2007, 02:00

#9 Příspěvek od jefo250 »

Záleží ako to chceš ovládať. Ak to chceš ovládať prepínačom hviezda-trojuholník tak potrebuješ len ten + motorovú ochranu+ veľké prívodné poistky...
Ale pochybujem že takýto motor budeš chcet špúštať cez prepínač Y/D
Takéto výkony sa väčšinou už ovládajú cez frekvenčné meniče.
Inak 50kW je celkom dosť... čo to bude? Daka výrobná linka?

Uživatelský avatar
Dratak
Příspěvky: 837
Registrován: 03 zář 2005, 02:00

#10 Příspěvek od Dratak »

Při takovém výkonu nepomůže ani přepínač hvězda/trojúhelník, záběrový proud by i tak se sítí pěkně zahoupal. Zajeď si na Šumavu a projeď se lanovkou Špičák-Hofmanky-Pancíř. Je to hezký výlet a hned se můžeš obsluhy zeptat jak se to spouští. První úsek má motor 71kW, druhý 54kW, takže skoro Tvůj případ. Spouští se to přes regulák-regulační transformátor, taky je hezky vidět ten pomalý, postupný rozjezd když se lanovka po přestávce zapíná. Zařízení ze z roku 1970, tehdy frekvenční měniče nebyly ještě dostupné.

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#11 Příspěvek od EKKAR »

Anebo jestli jsi z Prahy (případně z okolí), zajdi si na Úvoz a vyjeď si lanovkou na Petřín - v horní stanici mají hezké okno do strojovny, kde provozujou Ward-Leonardovu skupinu už hezkých pár desítek let - s originální konstrukcí Františka Křižíka...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od workhard »

40kW v práci spouštíme Y-D. Přece jen frekvenční měnič tohoto výkonu,když jinak není regulace potřebná, je trochu drahá sranda.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Maskot
Příspěvky: 1772
Registrován: 19 lis 2004, 01:00
Bydliště: Wien

#13 Příspěvek od Maskot »

Dratak píše:Při takovém výkonu nepomůže ani přepínač hvězda/trojúhelník, záběrový proud by i tak se sítí pěkně zahoupal......
S tim bych polemizoval,v byvalem zamestnani jsme meli Y-D pohony i 200kW a ne jeden.Frekvencni menice by byly dost drahe reseni.Pro spousteni (ne regulaci) pohonu se pouzivaji softstartery.

Uživatelský avatar
Dratak
Příspěvky: 837
Registrován: 03 zář 2005, 02:00

#14 Příspěvek od Dratak »

To jo, ale měli jste určitě na to vlastní trafo. A nespouštěl se ten motor náhodou naprázdno? U té lanovky jde do plné zátěže hned a spustit to natvrdo, nevím, nevím. To by byla řádná šupa do převodovky i do nosného lana. Takhle se to rozjede hezky pomalu. Ta jmenovaná lanovka má na Hofmankách i trafačku, ale myslím že ze stejného trafa jede i blízký hotel. A kdyby jim tam každou půlhodinu poblikávala světla a padaly počítače, tak by je asi z toho omývali.
Třeba u nás na vodárně jsem měl možnost uvidět ještě mnohem větší stroje. 1,1MW motory čerpadel, kterými se v noci (kdy je malý odběr elektřiny) čerpá upravená voda z tzv. akumulačních nádrží do vodojemů, odkud pak teče samospádem po městě. Jsou to 6kV motory, ale jak se spouští jsem se zapomněl zeptat. Tak snad někdy příště.
A už vůbec si neumím představit jak se spouští podle mého názoru největší a nejvýkonnější elektromotor v Čechách-totiž čerpadlový provoz elektrárny Dlouhé Stráně. Jeden stroj má 325MW a jsou tam dva. Samozřejmě je to napojené přímo do sítě 400kV.

Uživatelský avatar
Maskot
Příspěvky: 1772
Registrován: 19 lis 2004, 01:00
Bydliště: Wien

#15 Příspěvek od Maskot »

Trafostanice byly to jo,ale naprazdno ty pohony v zadnem pripade nebyly.6kV 200kW pumpy se bezne poustely nakratko,1,3 MW W-L mel spoustec(krouzkova kotva).Synchronni stroje (vse pres 1MW) postaru jako asynchron s krouzkovou kotvou(s rozbehovym trafem ktere se po rozjezdu vykratilo),ponovu jen s tlumivkou.

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“