Kondenzační kotel

Prostor pro osobní dotazy, které nelze jinde dopasovat, případně které přímo nesouvisí s bastlením či elektrotechnikou obecně (protože i bastlíři jsou většinou normální lidé, co nedrží v ruce štípačky a šroubovák 24 hodin denně). Neslouží pro přeposílání obecně známých informací z komerčních webů.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
EL34
Příspěvky: 604
Registrován: 21 zář 2009, 02:00
Bydliště: Chrast u Chrudimi

Kondenzační kotel

#1 Příspěvek od EL34 »

Zdravím,
mám kondenzační kotel geminox asi ZEM2-17C, termostat QAA73 a potřebuju to nějak nastavit, aby to topilo co nejhospodárněji. Loni jsem zaplatil za plyn srovnatelně jako se starým kotlem.
Barák mám přízení zatepl. 20mm polystyrenem. podkroví nezateplené a nejvíce se zde ztrácí teplo. takže ho vytápím tak na 16-17°C.
Nebylo by řešení třeba vytápět vše jen na 16 stupňů nebo upravit dobu topení - v pracovní dny jsem do 15h v práci, takže asi není nutné to od rána tůrovat na 20°C. loni jel kotel tak, že to vždy na noc vypnulo úplně a ráno kolem 6h zapnulo. O víkendech v 7h. a jmenovitá teplota vody byla asi 80°C.
Díky
:D

Uživatelský avatar
almas
Příspěvky: 136
Registrován: 03 srp 2005, 02:00
Bydliště: cca Karviná

#2 Příspěvek od almas »

Na první pohled bude problém ta provozní teplota 80°C.Pro kond.kotel tak 35-45°C .

Uživatelský avatar
EL34
Příspěvky: 604
Registrován: 21 zář 2009, 02:00
Bydliště: Chrast u Chrudimi

#3 Příspěvek od EL34 »

Jo jasně na tom asi něco bude. Prostě to nechat běžet pořád při nižší teplotě TUV. Těch 80°C byla ale jmenovitá teplota. Skutečná byla určitě nižší, ty radiátory fakt moc nehřály, teplota TUV byla asi 65°C, ale přesně nevím ,nechci kecat. Jdu študovat návod QAA73, třeba budu chytřejší.

samponek
Příspěvky: 2772
Registrován: 11 kvě 2015, 02:00

#4 Příspěvek od samponek »

Zaizoluj strop ( střechu ) tam uniká nejvíc tepla.
Těch 80 stupňů shoď, časem ti někde něco povolí vlivem teplotního gradientu.

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#5 Příspěvek od p32 »

Je to tak, zbytečně nestuduj návod. Zatepli podkroví a budeš se divit.

Uživatelský avatar
Jodr
Příspěvky: 1357
Registrován: 20 led 2008, 01:00
Bydliště: na vejminku

#6 Příspěvek od Jodr »

Kondenzační kotel je úsporný pokud topí v nízkoteplotním režimu tj. dost pod 60st C. Pokud máš otopnou vodu 80, pak jsi v režimu normálního kotle. Kondenzační má smysl nejlépe ve spojení s podlahovým topením. Pokud máš izolaci 20mm je skoro totéž jako nemít žádnou izolaci. Mám venkovní zdi z 500mm termoizolační cihly a ve stropech 300mm minerální vaty s dřevěným záklopem. Vytápím 168m2 podlahovkou přes čtyřcestný ventil s vlastní regulací. Voda na kotli kolem 45st. Pokud si kotel přitápí do boileru TUV, pak si pochopitelně teplotu patřičně upraví. Vaříme na indukci, ale mám v kuchyni i plynovou desku. Za plyn jak to vychází i tento rok dám do 17tKč. Teď asi víš kam se zaměřit a kde hledat problém.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od Habesan »

EL34 píše:takže asi není nutné to od rána tůrovat na 20°C.
Je.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
galjo
Příspěvky: 1352
Registrován: 15 črc 2005, 02:00
Bydliště: záp.slovensko

#8 Příspěvek od galjo »

Vypínanie kotla na noc je zlé riešenie , lebo ráno musíš rozkúriť fakticky z minima na nastavenú hodnotu a vtedy kotol 5 hodín ide na plný výkon a až potom sa vypne. Je lepšie iba znížiť teplotu na nižšiu hodnotu. Mám odskúšané vo firme s porovnaním spotreby.

Uživatelský avatar
OK2STO
Příspěvky: 426
Registrován: 19 zář 2008, 02:00
Bydliště: Ostrava

#9 Příspěvek od OK2STO »

Zdar, mám již druhý rok nový kond.kotel Junkers, předtím jsem měl kotel plynový Protherm, a mám zkušenost , že nejlepší je u kond. kotle topit na teplotu vody 50-60 stupňů, kotel aby jel stále, udržuje trvalou teplotu 20 - 21st. Když jsem jej vypínal nebo měnil teploty přes den nebo přes týden , když jsem byl nepřítomen a jen temperoval, zjistil jsem vyšší spotřebu plynu, jelikož stačily zdi vychladnout a než se to znovu vytopilo na vhodnou teplotu, tak kotel jel naplno. A teď jen vždy na chvíli zapne a cykluje okolo nastavené teploty a spotřeba je mnohem nižší. To mně i doporučilo více techniků, kteří kotle montují a servisují.
Jartda

Uživatelský avatar
Otkundes
Příspěvky: 1581
Registrován: 14 bře 2010, 01:00

#10 Příspěvek od Otkundes »

Pro využití kondenzačního tepla spalin u kondenzačního kotle, je třeba zajistit co nejchladnější zpátečku do kotle. To znamená, nejvýše 50 °C. Jinak budou spaliny kondenzovat v komíně, teplo kotli nepředají a účinnost poklesne někam k 95%. Ideálně by zpátečka měla mít teplotu 30 °C. Pak ta úspora na palivu může být i těch teoretických 20 až 25% (účinnost až 112% proti cca 88% u nekondenzačního kotle).
S tím kouzlením kolem teploty v místnostech buďte opatrný. Dům byl projektován a stavěn na přesně stanovené využití. Jestli to byl třeba dům pro bydlení, pak bylo počítáno s provozní teplotou v obytných místnostech (obvykle) 20°C a s větráním, kdy se musí za hodinu vyměnit část kubatury vzduchu v místnosti. Jestli takový dům utěsníte a budete ještě hýbat s teplotou, pak se při ochlazování vzduchu v místnosti, bude zvyšovat jeho relativní vlhkost. Na prochladlých zdech (typicky v rozích, pod parapety..), pak může začít kondenzovat vodní pára. A máte zaděláno na plísně.
Myslím, že by se to s úsporami nemělo přehánět. Doma trávíte velkou část svého života. Proto si tam musíte zajistit zdravé prostředí a musíte se tam též cítit příjemně. Nikoliv být navlečen ve svetrech a ve jménu peněženky prochládat, dýchat spory plísní - a pak z toho marodit...

Uživatelský avatar
jirkati
Příspěvky: 1349
Registrován: 21 kvě 2008, 02:00
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

#11 Příspěvek od jirkati »

Zase tu znějí knížecí rady a tazatel je z toho pak jelen paroháč.
1, Kondenzační kotel je ve své kondenzační funkci naprosto nepoužitelný při vytápěním prostřednictvím radiátorů. Je to proto, že přenos tepla do prostředí je tím větší, čím je větší teplotní gradient. Proto se při výpočtech otopné soustavy podle norem používá teplotní spád 80/60 °C nebo 70/50 °C.
2, Velikost otopné plochy radiátoru při daném teplotním spádu musí být tak velká, aby pokryla tepelné ztráty místnosti. Při tom se počítá s normovanou venkovní oblastní teplotou podle umístění vytápěného místa.
3, Teplota v místnostech je také daná normou, mimochodem pro obývací pokoj je výpočtová teplota 22 °C.
4, Kondenzační kotel je kondenzačním pouze do teploty topné vody max. 50°C. Nad touto teplotou celá fantazijní účinnost velmi rychle klesá na hodnotu moderních plynových kotlů, tedy někam mezi 88 až 93%.
5, Kondenzační kotel je primárně určený pro podlahové vytápění, kde je teplota otopné vody 45 až 50 °C ideální, protože se ohřívá pevný přenašeč tepla do místnosti, např. beton.
6, Normy nepovolují vyšší povrchovou teplotu podlahy než 26 °C, protože pak při dlouhodobém zatížení mohou nastat zdravotní problémy nohou u starších lidí.
7, Při podlahovém vytápění je ideální povrchová teplota podlahy 20 - 21 °C, protože pak je oproti místnostem vytápěným radiátory nulový rozdíl mezi teplotou na podlaze a u stropu.
8, Nectností podlahového vytápění je dlouhá reakční, resp. setrvačná doba, protože musí reagovat celá vytápěná hmota všech podlah v bytě, v domku. Pak člověk musí docela pečlivě sledovat předpovědi teplot a s předstihem na ně reagovat. Bohužel, v tomto případě zcela nevyhoví ani ekvitermní regulace, protože neumí reagovat na náhlé změny venkovních teplot.

Uživatelský avatar
janousek
Příspěvky: 935
Registrován: 27 bře 2004, 01:00

#12 Příspěvek od janousek »

Pro snížení nákladů za topení se nejvíce osvědčilo zvýšení venkovní teploty. :D :)
To je vtip, ale funguje to. :genial:

Uživatelský avatar
IO
Příspěvky: 60
Registrován: 29 led 2009, 01:00
Bydliště: Pelhřimov

#13 Příspěvek od IO »

jirkati píše:Zase tu znějí knížecí rady a tazatel je z toho pak jelen paroháč..
1, Kondenzační kotel je ve své kondenzační funkci naprosto nepoužitelný při vytápěním prostřednictvím radiátorů. Je to proto, že přenos tepla do prostředí je tím větší, čím je větší teplotní gradient. Proto se při výpočtech otopné soustavy podle norem používá teplotní spád 80/60 °C nebo 70/50 °C. NENÍ PRAVDA, NORMY NIC TAKOVÉHO NEPŘEDEPISUJÍ, TEPLOTU VODY V RADIÁTORECH LZE NAVRHOVAT TÉMĚŘ LIBOVOLNĚ NÍZKOU. POUZE PŘI NÍŽŠÍ TEPLOTĚ VODY SE JIŽ RADIÁTORY CHOVAJÍ TROCHU JINAK, MAJÍ MALÝ VÝKON A S TÍM SE MUSÍ POČÍTAT. VENKU POŘÁD TAKY NENÍ -15°C NA KTERÉ JSOU TY TEPLOTY VODY V RADIÁTORECH POČÍTÁNY. PŘI OBVYKLÝCH TEPLOTÁCH STAČÍ TEPLOTA TOPNÉ VODY NIŽŠÍ A KONDENZACE SE MŮŽE VYUŽÍT PO VĚTŠINU TOPNÉHO OBDOBÍ, POKUD JE VŠE OSTATNÍ SPRÁVNĚ NAVRŽENO
2, Velikost otopné plochy radiátoru při daném teplotním spádu musí být tak velká, aby pokryla tepelné ztráty místnosti. Při tom se počítá s normovanou venkovní oblastní teplotou podle umístění vytápěného místa.
3, Teplota v místnostech je také daná normou, mimochodem pro obývací pokoj je výpočtová teplota 22 °C. NENÍ PRAVDA, NORMA STÁLE ŘÍKÁ 20°C. JE TO ROZDÍL MEZI NORMAMI A HYGIENICKÝMI PŘEDPISY (KTERÉ ALE TAKÉ UDÁVAJÍ URČITOU TOLERANCI VYUŽITELNOU PŘI NEJNIŽŠÍCH VENKOVNÍCH TEPLOTÁCH) A TAKÉ MEZI ZPŮSOBY URČENÍ TEPLOTY (TEPLOTA VZDUCHU, POVRCHŮ, OPERATIVNÍ TEPLOTA APOD.)
4, Kondenzační kotel je kondenzačním pouze do teploty topné vody max. 50°C. Nad touto teplotou celá fantazijní účinnost velmi rychle klesá na hodnotu moderních plynových kotlů, tedy někam mezi 88 až 93%. JAK UŽ ZDE BYLO ŘEČENO ZÁLEŽÍ HLAVNĚ NA TEPLOTĚ ZPÁTEČKY. SAMOZŘEJMĚ SOUČASNĚ BY MĚLO PRO VĚTŠINU KOTLŮ PLATIT, ŽE BUDE DODRŽEN I MAXIMÁLNÍ ROZDÍL TEPLOT MEZI ZPÁTEČKOU A PŘÍVODEM A TAKÉ MINIMÁLNÍ PRŮTOK, JINAK MOHOU NASTAT PROBLÉMY
5, Kondenzační kotel je primárně určený pro podlahové vytápění, kde je teplota otopné vody 45 až 50 °C ideální, protože se ohřívá pevný přenašeč tepla do místnosti, např. beton. TO JE PRO PODLAHOVÉ UT UŽ VĚTŠINOU PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA, POUŽÍVANÁ U PRVNÍCH SYSTÉMŮ S VYŠŠÍMI POVRCHOVÝMI TEPLOTAMI. POKUD TO TAKTO VYCHÁZÍ NYNÍ, JE NÁVRH ŠPATNÝ
6, Normy nepovolují vyšší povrchovou teplotu podlahy než 26 °C, protože pak při dlouhodobém zatížení mohou nastat zdravotní problémy nohou u starších lidí. PRO ZATEPLENÉ STAVBY POTŘEBNÁ TEPLOTA PODLAHY VYCHÁZÍ VÝRAZNĚ NIŽŠÍ, TAKŽE NENÍ PROBLÉM SPLNIT
7, Při podlahovém vytápění je ideální povrchová teplota podlahy 20 - 21 °C, protože pak je oproti místnostem vytápěným radiátory nulový rozdíl mezi teplotou na podlaze a u stropu. TO JE V ROZPORU S TVÝM BODEM Č.3, TO BY SE JEDNALO O PODLAHOVÉ CHLAZENÍ :D
8, Nectností podlahového vytápění je dlouhá reakční, resp. setrvačná doba, protože musí reagovat celá vytápěná hmota všech podlah v bytě, v domku. Pak člověk musí docela pečlivě sledovat předpovědi teplot a s předstihem na ně reagovat. Bohužel, v tomto případě zcela nevyhoví ani ekvitermní regulace, protože neumí reagovat na náhlé změny venkovních teplot DO ZNAČNÉ MÍRY JE TO ŘEŠENO NÍZKOU POTŘEBNOU TEPLOTOU POVRCHU PODLAHY A Z TOHO PLYNOUCÍ SAMOREGULAČNÍ SCHOPNOSTÍ. POKUD JE NAPŘ. POŽADOVANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI +21°C A TEPLOTA PODLAHY +24°C, TAK O KOLIK KLESNE PŘEDÁVANÝ VÝKON, POKUD SE TEPLOTA V MÍSTNOSTI O 1°C ZVÝŠÍ?

Uživatelský avatar
Ondra2
Příspěvky: 530
Registrován: 19 bře 2014, 01:00

#14 Příspěvek od Ondra2 »

Abych trochu pozměnil představu o využitelnosti kondenzačního kotle a klasických radiátorů: rekonstruované patro (samostatná byt. jednotka) ve statku z 19.století, tep. ztráta 4,5kW / 150m2 podlahové plochy při +21/-20°C (ve skutečnosti truch míň, protože jsem dal okna 3skla místo 2 skel). Všude ty nejobyčejnější radiátory radik. Momentálně venku -3°C, teplota na výstupu z kotle 43°C, teplota na vratce 28°C, v celém bytě 23.5°C. Kotel Baxi luna 3 ht.

Takže to jde i s obyč radiátory, stačí je mírně předimenzovat oproti zvyklostem z minulého století.

Uživatelský avatar
jirkati
Příspěvky: 1349
Registrován: 21 kvě 2008, 02:00
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

#15 Příspěvek od jirkati »

Pro IO - můžeme se hádat, můžeme diskutovat, ale normy a fyzika jsou docela jednoznačné. Kdybych zde měl vypisovat vše, co s návrhem topné soustavy souvisí, tak to sem můžu rovnou zkopírovat celou normu a ne jednu. Ale přesto se i pak najdou jedinci, kteří budou ze svého pohledu tvrdit, že ty normy stejně nejsou na nic atd.
A k připomínkám:
ad1, Předávání tepla z otopného media v radiátoru na vzduch v místnosti má jakousi souvislost se styčnou plochou a teplotním gradientem. Zkuste si cvičně spočítat velikost radiátoru pro tepelnou ztrátu místnosti v oblasti -18 °C 3000 W při teplotách 80/60 °C a 50/30 °C. Takovou radiátorovou soustavu bych si nikdy nedovolil navrhnout.
ad3, O teplotách v místnostech tu nemá smysl diskutovat. Důležitá je tepelná pohoda ve vytápěném prostoru, která kromě vlastní teploty závisí na vlhkosti vzduchu a dalších faktorech.
ad7, To vůbec není v rozporu, protože měření teploty v místnosti se neprovádí na podlaze, ale v normou určené výšce. Je zcela běžné, že při radiátorovém vytápění je rozdíl mezi teplotou na podlaze a teplotou u stropu i 3 a více °C. Proto jsem uvedl, že tento problém u podlahového vytápění odpadá.
ad8, Pokud se rychle změní venkovní teplota, a je celkem jedno, zda klesne nebo stoupne, tak reakce vyhřátých hmot vytápěných podlah je docela pomalá. To znamená, a v topenářské praxi je to mnohokrát ověřeno, že teplota ve vytápěném prostoru reaguje se zpožděním nutným k ohřátí nebo k ochlazení vyhřívané hmoty podlahy. To je také odůvodnění toho, že snaha regulovat dům se systémem podlahového vytápění podle nějakých denních zatížení (např. noc x den) vždy vede ke zvýšené spotřebě energie.

Odpovědět

Zpět na „Nezařaditelné“