Plynový kotel Dakon Unical DUA - kolísá tlak
Moderátor: Moderátoři
Plynový kotel Dakon Unical DUA - kolísá tlak
U kotle Dakon Unical DUA (topení + ohřev vody s bojlerem) mi začal výrazně kolísat tlak. Večer, když kotel topí a je vyhřátý, je tam tlak kolem 1,5 bar. K ránu, když kotel celou noc netopil, je tam tlak sotva 0,7 bar a kotel se nechce zapnout. Když jsem se to pokusil vyřešit dopuštěním vody dopouštěcím ventilem, kotel se po zvýšení tlaku sice zapnul, ale za chvíli tlak vylítl hodně přes 2 bary, takže jsem zase vypouštěl vodu.
Všichni servisáci v okolí tradičně buď neberou telefon, nebo jsou vytížení, tak jsem to zkusil řešit sám. Napadlo mě, že je to způsobeno malým tlakem v expanzce. Vzal jsem obyčejnou pumpičku na kolo a zkusil jsem ji dofouknout. Krásně to šlo, přifoukl jsem to tak, že tlak vylezl na 1,5 bar a celkem stabilně tam drží.
Jenže nejsem profík a nevím, jestli jsem udělal dobře. Byl to správný postup?
Pak mě zarazila ještě jedna věc. Když jsem nasazoval pumpičku na spodní ventilek expanzky, vystříkla na mě z ventilku voda. To mě překvapilo, myslel jsem, že expanzka je nějak rozdělená a ta část, kde je ventilek, obsahuje jen vzduch. Taky když jsem ji dofukoval, zřetelně bylo slyšet zvuk bublin stoupajících uvnitř expanzky od ventilku vzhůru.
Poraďte mi, prosím, je to v pořádku?
Díky.
Všichni servisáci v okolí tradičně buď neberou telefon, nebo jsou vytížení, tak jsem to zkusil řešit sám. Napadlo mě, že je to způsobeno malým tlakem v expanzce. Vzal jsem obyčejnou pumpičku na kolo a zkusil jsem ji dofouknout. Krásně to šlo, přifoukl jsem to tak, že tlak vylezl na 1,5 bar a celkem stabilně tam drží.
Jenže nejsem profík a nevím, jestli jsem udělal dobře. Byl to správný postup?
Pak mě zarazila ještě jedna věc. Když jsem nasazoval pumpičku na spodní ventilek expanzky, vystříkla na mě z ventilku voda. To mě překvapilo, myslel jsem, že expanzka je nějak rozdělená a ta část, kde je ventilek, obsahuje jen vzduch. Taky když jsem ji dofukoval, zřetelně bylo slyšet zvuk bublin stoupajících uvnitř expanzky od ventilku vzhůru.
Poraďte mi, prosím, je to v pořádku?
Díky.
Guma v expanzce ti asi praskla. Takže musíš upustit vodu, abys ji mohl odmontovat. Potom teprve (bez vody) natlakuj expanzku na tu 1 atm. nebo kolik je psáno. Pokud bude držet tlak, tak je ok jinak ko. Pokud bude ok, tak se voda doplňuje na tlak o 0,5 atm. vyšší než je v expanzce a za studena při vypnutém kotli. Poté musíš provést odvzdušnění na radiátor, které to umožní.
Jinak ti může blbnout i trojcestný ventil, termostat, kontrolní spínač množství vody v oběhu topení. Ale jen může, to si musíš už zkontrolovat i preventivně.
Jinak ti může blbnout i trojcestný ventil, termostat, kontrolní spínač množství vody v oběhu topení. Ale jen může, to si musíš už zkontrolovat i preventivně.
Voda za membránou v expanzi samozřejmě být nemá. Zřejmě je vadný měch, což je dost častá závada. Jinak se nepřipojená !! expanze tlakuje zhruba na 0,7 hodnoty provozního tlaku. Nové expanze bývají nafouknuté z výroby a tlak je tedy vhodné před připojením upravit. Doporučuju expanzi připojit k systemu topení přes kohout, který má na straně k expanzi ventilek. Usnadní se tak kontrola i výměna v budoucnu... ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Měl jsem obdobný problém u Dakon PTE 8M.
Nechal jsem kotel zcela zchladnout. Vypustil jsem vodu z kotle, odšroubováním zátky filtru před čerpadlem. Expanzní nádobu napumpoval, myslím na 0,8 ATM (tlak jsem změřil automanometrem). Sundal jsem krytku z automatického odvzdušňovacího ventilu na vrchu kotle (nevím, proč tam byla (?), mám ji teď sejmutou natrvalo), našrouboval zátku filtru, napustil vodu do systému na tlak 1 - 1,2 ATM, odvzdušnil radiátory, opakovaně, dopustil...
Tlak už dobrý rok drží na 1 ATM
, jen jednou za pár dní / týdnů odvzdušňuji na topném žebříku v koupelně.
Taky jsem zprvu podezíral expanzní nádobu, taky si myslím trochu odfoukla "mokra", ale asi jen zkondenzovaná voda.
Nechal jsem kotel zcela zchladnout. Vypustil jsem vodu z kotle, odšroubováním zátky filtru před čerpadlem. Expanzní nádobu napumpoval, myslím na 0,8 ATM (tlak jsem změřil automanometrem). Sundal jsem krytku z automatického odvzdušňovacího ventilu na vrchu kotle (nevím, proč tam byla (?), mám ji teď sejmutou natrvalo), našrouboval zátku filtru, napustil vodu do systému na tlak 1 - 1,2 ATM, odvzdušnil radiátory, opakovaně, dopustil...
Tlak už dobrý rok drží na 1 ATM
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Taky jsem zprvu podezíral expanzní nádobu, taky si myslím trochu odfoukla "mokra", ale asi jen zkondenzovaná voda.
Že to drží tlak neznamená, že expanze je OK. Expanze se dá změřit pouze odpojená (Jinak měříš tlak vody v systému)Nagant píše: Tlak už dobrý rok drží na 1 ATM jen jednou za pár dní / týdnů odvzdušňuji na topném žebříku v koupelně.
A stále z toho jde vzduch? To je divné.
Jinak expanze se dofukuje nepřipojená, konkrétně u Dakona Dua je nejednodušší povolit trubku z expanze u dolní armatury (v cestě by neměl být trojcestný ventil). Teprve pokud expanze drží tlak nepřipojená, tak je OK
Co je na tom divného? Dopouští vodu, někde a nějak to má připojené. Nějaká ta bublina v tom rozdělení asi bude než to tam napustí. Já např. dopouštím hadicí z vodovodní baterie, kterou tam musím připojit místo toho vyústění, protože to tak předtím vymysleli, a vzduch se tam prostě dostane vždycky. Odvzdušním na radiátoru a zbytek nechám na odvzdušňovači v kotli (bez čepičky).Nagant píše: A stále z toho jde vzduch? To je divné.
Však proto jsem psal, že musí odpustit vodu, aby natlakovat pumpou jen expanzku. Pokud potom změřený tlak na ní je stejný i za půl hodinky, tak je v pořádku. Nemyslím tím samozřejmě to, že by např. její obal nemohl dál rezavět, ale to je o něčem jiném. Však psal, že dříve to nevěděl a pumpoval do ní při vodě v systému.witt píše:Že to drží tlak neznamená, že expanze je OK. Expanze se dá změřit pouze odpojená (Jinak měříš tlak vody v systému)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
psal, že tlak to drží, takže usuzuji, že nic nedopouští. Pokud tomu každotýdennímu odvzdušňovádí předchází dopuštění vody, tak se tuplem něco v nepořádku.p32 píše:Co je na tom divného? Dopouští vodu, někde a nějak to má připojené. Nějaká ta bublina v tom rozdělení asi bude než to tam napustí. Já např. dopouštím hadicí z vodovodní baterie, kterou tam musím připojit místo toho vyústění, protože to tak předtím vymysleli, a vzduch se tam prostě dostane vždycky. Odvzdušním na radiátoru a zbytek nechám na odvzdušňovači v kotli (bez čepičky).Nagant píše: A stále z toho jde vzduch? To je divné.
V priestore za ventilkou voda nemá čo hľadať, ani nakondenzovaná.. z výroby býva expanzka nafúkaná dusíkom. Až chceš odskúšať tesnosť membrány v expanzke, vypusti z nej tlak vzduchu - vykrúť ventilku a sleduj či nebude vytekať voda. Tlak v kúrení udržuj okolo 1 atm.tomas001 píše:Pak mě zarazila ještě jedna věc. Když jsem nasazoval pumpičku na spodní ventilek expanzky, vystříkla na mě z ventilku voda.
Pokiaľ nezaznamenáš výtok vody,je to OK. Môžeš natlakovať expanzku - zatvor vstup a výstup kúrenia (ventilmi na vstupe peci), otvor poistný ventil a tým vypustíš tlak vody z obvodu kúrenia v peci - poistný ventil nechaj otvorený.
Potom nafúkaj pumpou expanzku (ventilku radšej vymeň za novú) na tlak 1,2 až 1,5 atm (voda cez poišťák musí pri tom vytekať - vytiecť by malo okolo 6-7 L vody).
Po nafúkaní zatvor poistný ventil a dopusti vodu na tlak 1 atm. Cez samoodvzdušňovací ventil prevažná časť vzduchu ujde a čiastočne sa systém odvzdušní. Potom otvor vstupný a výstupný ventil kúrenia a prípadne ešte dopusti vodu na príslušný tlak. Tlak v kúrení môžeš teraz dať aj trochu väčší (1,5 atm) lebo po spustení pece a úplnom odvzdušnení systému ešte trochu klesne.
TU máš kompletný návod na obsluhu a údržbu kotla aj s objednávacími číslami komponentov, pre prípadnú výmenu expanzky.